透气管能不能下翻弯
wanwenpan
wanwenpan Lv.7
2015年06月04日 23:15:39
只看楼主

施工中遇到这个问题:在高层建筑中,两个管井到了40多层的时候,其中一个管井就停了,但是透气管要引到另一个管井的透气管里面,再上到天面。那么,在平面走管的时候,这条DN150的透气管能不能下翻?

施工中遇到这个问题:在高层建筑中,两个管井到了40多层的时候,其中一个管井就停了,但是透气管要引到另一个管井的透气管里面,再上到天面。那么,在平面走管的时候,这条DN150的透气管能不能下翻?
免费打赏
wanwenpan
2015年06月04日 23:17:24
2楼
因为排水管重力流要求管道是要有坡度的,但是透气管你们是通气的作用,那么能不能倒坡或者说下翻就有点不确定了
回复
shuipaigei
2015年06月05日 09:16:21
3楼
通气管也要坡度,所以应该不能下翻
回复
wanwenpan
2015年06月05日 09:36:05
4楼
shuipaigei 发表于 2015-6-5 09:16 通气管也要坡度,所以应该不能下翻哪里有规定要坡度了?有没有什么规范的参考意见
回复
zoujinqiu2008
2015年06月05日 09:59:58
5楼
个人觉得只要保证通气支管与通气立管的连接处高于卫生器上边缘0.15m,通气横管可以向下翻
回复
知乎圆桌
2015年06月05日 11:35:45
6楼
我也一只在关注这个问题