温湿度独立控制的新风系统对节能的意义
坐忘to心斋
2015年06月04日 09:12:37
来自于中央空调
只看楼主

关于中央空调的节能,一直是业界所关注的问题。比如热回收的问题,理论上有明显的节能,但有专家提出,热回收本身,就需要耗能,而实际运行上热回收效率并不如理论上高。故而,在现实中,热回收会造成建设成本的提高,并且节能效果不明显。 建设温湿度独立控制的新风系统,会造成建设成本一定程度提高,在(理论)节能上最大的作用是在过渡期可不开空调,从而节能。另外,由于其在提升冷水机组和冷却塔效率过程中,本身也要耗能,节能效果有限。

想请教各位理论和经验丰富的大虾,采用温湿度独立控制的新风系统,有无意义?(包括申报绿色建筑)

免费打赏
坐忘to心斋
2015年06月04日 09:16:07
2楼
顶。。。。。。。。。。。。。。
回复
坐忘to心斋
2015年06月04日 09:37:57
3楼
再顶。。。。。。。
回复
坐忘to心斋
2015年06月04日 13:48:25
4楼
又顶。。。。。。。。。。。
回复
ljbb1789
2015年06月04日 14:23:48
5楼
热回收消耗的额外能耗,是阻力增加造成风机功率的增加,那就比较一下这些增加的能耗和回收能耗之间的关系。在一个就是热回收效果好是冬季采暖,而不是夏季空调,但是中国大部分地区主要在空调,冬季采暖的地区不适用新风及热回收系统。如果要达到被动房的标准,不用热回收试试,绝对达不到的。
温湿度独立控制,最大的节能量不应该是过渡季不开启空调,过渡季空调能耗本身就很低,过渡季空调能耗可能只有全年能耗的10%,最大的节能量是提高空调冷冻水出水温度,使得空调主机COP提高,从而降低机组耗电。至于说泵耗增加也不否认,关键是如何系统地全面考虑空调系统能耗,而不是像厂家一样,只抓住节能的一点而忽略其他耗能点,总而言之,就是能耗有的增加,有的减少,关键是衡量最后是增加了还是降低了,以及是否划得来。
这关乎于设计师的能力,系统选型是否正确,只是通畅设计院的设计师在这方面并不深入,报绿建也是考察设计的系统是否合理。
回复
ljbb1789
2015年06月04日 09:12:38
6楼
热回收是会增加能耗,那是相比于普通新风换气机,增加了换热设备阻力从而造成的风机功率增加,而不是对于开窗通风这种不需要能耗的方式。至于效率,热回收在冬季室内外大温差情况小效率高,夏季空调室内外小温差时效果差也没错,但中国开空调的大部分是夏季空调,而不是冬季空调,即便是冬季空调使用新风系统的少,那热回收也自然用的少,散热器系统就更没有新风了。比如要达到被动房的标准,敢不用热回收试试?那就绝对达不到被动房的标准。
温湿度独立系统,最大的节能量不是过渡季空调,过渡季空调本身能耗就低,做过模拟就知道了,可能只有全年能耗的10%。最大的节能量是提高冷水机组冷冻水供水温度,提高机组COP,从而降低机组耗电量。至于泵耗,可能是增加的,那就比较下增加的泵耗和减少的机组耗电量哪个高。至于说效能效果有限,那是没达到厂家宣传的效果,厂家宣传的本身就带有片面性,应该是全面考虑系统节能量。
专家说的这几点都没有错,但是只是针对某种情况下的结论,不应该用某种情况下的结论推及到全部情况下,要考虑系统全面的问题,我觉得系统全面讲清楚了,专家也就没有疑义了。
至于系统是否有无意义,包括报绿建,是在于系统选型是否合理恰当,经济技术合理,只是通常设计院的设计师在这方面不下功夫,系统本身没有对错,只是选用是否合适,合适的就对,不合适就错。
回复
ljbb1789
2015年06月04日 14:51:17
7楼
ljbb1789 发表于 2015-6-4 14:23 热回收消耗的额外能耗,是阻力增加造成风机功率的增加,那就比较一下这些增加的能耗和回收能耗之间的关系。 …为啥还要审核,害得我回复两遍
回复
坐忘to心斋
2015年06月04日 15:30:09
8楼
顶。。。。。。。。。。。。。。
回复
wangxueleiyy
2015年06月04日 19:50:09
9楼
发起的谈论不错
回复
坐忘to心斋
2015年06月05日 08:41:53
10楼
顶。。。。。。。。。。。
回复
坐忘to心斋
2015年06月05日 10:50:10
11楼
顶。。。。。。。。。。。。
回复

相关推荐