异形柱节点域抗剪不满足怎么办?
飈雨瀟瀟
飈雨瀟瀟 Lv.14
2015年06月03日 17:38:55
只看楼主

最近做了几个异形柱剪力墙结构,高度都是20米左右的,但是异形柱部分总是节点域抗剪不满足,请问大家是如何调整的,感觉比高层都难调啊

最近做了几个异形柱剪力墙结构,高度都是20米左右的,但是异形柱部分总是节点域抗剪不满足,请问大家是如何调整的,感觉比高层都难调啊
富强168
2015年06月05日 10:50:34
12楼
xpy1101 发表于 2015-6-4 14:11 这样修改应该有用,楼主可以试试同意加大梁截面
回复
大漠长风
2015年06月05日 15:14:05
13楼
点刚域,其实不好调的
回复
zhanglin2829124
2015年06月05日 22:20:37
14楼
首先加大柱截面,如果超的节点比较多,可以考虑提高柱的砼等级。
回复
奋斗的大白
2015年06月06日 08:24:58
15楼
谢谢楼主分享学习了
回复
无间道
2015年06月06日 08:40:26
16楼
只要三种可能,一是加大截面;二是提高混凝土强度等级;三是增加剪力墙的数量。
回复
killerjacks
2016年11月18日 15:19:20
17楼
高烈度区经常会遇到这种情况的。
回复
大林
2016年11月20日 14:55:04
18楼
加大节点抗剪通不过异形柱的肢长。
回复
piengjfinge
2016年11月21日 11:15:39
19楼
提高混凝土强度等级即可。
回复
vladiusaa
2016年11月21日 12:52:00
20楼
加大截面有时候并不好用。
回复
q5352861
2018年02月23日 10:41:46
22楼

是很难调啊,我也经常遇到这个问题

1,加大周边梁高,使节点两侧梁高尽量一致

2.在轴压比较小时减小柱子截面,减小地震力

3.当柱子轴压比较高时,调整周边柱子截面

4.提高混凝土强度

5.和建筑商量,看看有些部位能否不偏心或少偏心

6.水平加腋

7.增加梁宽,其实和6一致