跪求各位高手。。关于10kV高压开关柜装线路PT的问题
苏维埃
苏维埃 Lv.2
2015年06月03日 17:32:25
只看楼主

最近接到业主的反馈回来的扩建方案,要求新增4面10kV出线高压开关柜,原有的开关柜都是KYN28-12(800宽1500深的),但是原有的出线柜里都没有线路PT,只有一个母线PT柜,问了业主说为了环网需要才加装线路PT的,由于小弟是新手,没见过这种类型的开关柜,求各位高手提供些10kV开关柜线路PT的资料给小弟参考参考。 还有些问题想请各位高手解答下:1、这种10kV开关柜内的线路PT要装3个还是1个?2、需要做消谐么?3、线路PT做成固定式的还是手车式的比较好?在这里先谢谢各位高手了。

最近接到业主的反馈回来的扩建方案,要求新增4面10kV出线高压开关柜,原有的开关柜都是KYN28-12(800宽1500深的),但是原有的出线柜里都没有线路PT,只有一个母线PT柜,问了业主说为了环网需要才加装线路PT的,由于小弟是新手,没见过这种类型的开关柜,求各位高手提供些10kV开关柜线路PT的资料给小弟参考参考。 还有些问题想请各位高手解答下:1、这种10kV开关柜内的线路PT要装3个还是1个?2、需要做消谐么?3、线路PT做成固定式的还是手车式的比较好?在这里先谢谢各位高手了。
zsphn6666
2015年06月04日 09:54:06
2楼
线路侧PT装单相的即可,我们这边110KV的线路PT 装一个
回复
zyz8438
2015年06月04日 23:33:36
3楼
zsphn6666 发表于 2015-6-4 09:54 线路侧PT装单相的即可,我们这边110KV的线路PT 装一个不要误导他人。110kV属于大电流接地系统,线路PT采用单相PT就足够了。10kV是中性点不直接接地系统,请问单相PT如何装?要省钱的话,可以装2个PT,接成VV接线。
回复
zyz8438
2015年06月04日 23:35:57
4楼
1、采用2个10KV的PT,接成VV接线;
2、VV接线的PT可不采用消谐;
3、线路PT采用固定安装即可。
回复
zyz8438
2015年06月04日 23:36:17
5楼
1、采用2个10KV的PT,接成VV接线;
2、VV接线的PT可不采用消谐;
3、线路PT采用固定安装即可。
回复
冬日咖啡
2015年06月05日 09:12:09
6楼
10kV出线柜要装PT吗?
回复
shiyiboy
2015年06月05日 09:34:52
7楼
出线柜加PT做什么用?
回复
jianzhudianqic
2015年06月05日 10:14:40
8楼
路过学习了!!!
回复
gaosong1218
2015年06月05日 10:34:00
9楼
zsphn6666 发表于 2015-6-4 09:54 线路侧PT装单相的即可,我们这边110KV的线路PT 装一个单相装一个母线压变,桥段也有。。。
回复
gaosong1218
2015年06月05日 10:34:58
10楼
zyz8438 发表于 2015-6-4 23:35 1、采用2个10KV的PT,接成VV接线;2、VV接线的PT可不采用消谐;3、线路PT采用固定安装即可。装熔断器保护吧
回复
gaosong1218
2015年06月05日 10:36:59
11楼
shiyiboy 发表于 2015-6-5 09:34 出线柜加PT做什么用?保护、监测、测量、采集欠电压或过电压
回复