求助:关于这几根梁的配筋是否有问题
qq_1432091613257
2015年06月03日 17:03:25
只看楼主

本帖最后由 蜉蝣炮 于 2015-6-3 17:11 编辑 室内运动场-5.500m层的梁配筋,如图所示:梁底配筋是否太密集了点,不是不小与25和主筋直径吗?:funk:

本帖最后由 蜉蝣炮 于 2015-6-3 17:11 编辑

室内运动场-5.500m层的梁配筋,如图所示:
QQ图片20150603170122.png
梁底配筋是否太密集了点,不是不小与25和主筋直径吗?:funk:

QQ图片20150603170122.png

免费打赏
houshengtao2005
2015年06月03日 17:11:26
2楼
本帖最后由 houshengtao2005 于 2015-6-3 17:12 编辑

梁最底排钢筋为9C25,9*25+8*25+2*25=475<500啊,这样配应该没问题
回复
qq_1403666850906
2015年06月04日 09:06:04
3楼
没问题,500宽25直径理论上底筋可以放9根
回复
雷许华
2015年06月04日 19:46:46
4楼
QQ截图20150604194520.png

梁上部在一类环境下可以放置7根25,下部最多可以9根!
回复
完美生活01
2015年06月04日 21:33:37
5楼
诶有不错啊
回复
qq_1432091613257
2015年06月09日 10:32:38
6楼
雷许华 发表于 2015-6-4 19:46 梁上部在一类环境下可以放置7根25,下部最多可以9根!赞:D,清晰明了
回复

相关推荐