本帖最后由 snowlincat 于 2015-6-3 09:58 编辑 最近做一个加层项目,原结构是16层剪力墙结构,6度抗震区,无地下室。原图上这个桩基就让人看不懂了,剪力墙下做的是单桩承台,放在剪力墙的两头,中间用地框梁相连。地框梁顶部与承台齐平,下面是杂填土层,这不就成转换结构了吗,求解高手。如图下
本帖最后由 snowlincat 于 2015-6-3 09:58 编辑
最近做一个加层项目,原结构是16层剪力墙结构,6度抗震区,无地下室。
原图上这个桩基就让人看不懂了,剪力墙下做的是单桩承台,放在剪力墙的两头,中间用地框梁相连。地框梁顶部与承台齐平,下面是杂填土层,这不就成转换结构了吗,求解高手。如图下
2楼
转换结构不对
回复
3楼
你可看作仅是承台中间收窄而已,此收窄不改变实际传力状况.
回复
4楼
剪力墙就是深梁,可以不设置那个地框梁的,既然设置,也就相对于上部墙加宽而已
回复
5楼
非常感谢楼主提供的资料
回复
6楼
水一下 赚点币
回复
7楼
要是我们这做的话应该就是做成承台梁了
回复
8楼
就是个承台梁
回复
9楼
我很想学习,底下桩基,,连梁,基础是怎么设计的,楼主知道么?
回复
10楼
我们也是这么做的 没问题啊 不考虑墙钢筋锚固的话不要这根梁都可以吧 剪力墙不需要这根梁来承担 是靠桩
回复
11楼
新手进来学习先。感谢楼主提供分享和探讨
回复