变电房接地网是否规范?大家围观。。+图
tanguandong
2015年06月01日 18:13:46
只看楼主

这是刚接触的一个准备要初步验收的变配房,的接地部分。大家能说说那些不规范或者那些不合格吗?多多指教!能说说变电房接地系统有哪些重要的规范吗? 谢谢!

IMG_4364.JPG IMG_4376.JPG IMG_4377.JPG IMG_4378.JPG IMG_4379.JPG IMG_4380.JPG IMG_4381.JPG IMG_4382.JPG IMG_4385.JPG IMG_4384.JPG IMG_4383.JPG

这是刚接触的一个准备要初步验收的变配房,的接地部分。

大家能说说那些不规范或者那些不合格吗?多多指教!

能说说变电房接地系统有哪些重要的规范吗? 谢谢!

IMG_4364.JPG


IMG_4376.JPG


IMG_4377.JPG


IMG_4378.JPG


IMG_4379.JPG


IMG_4380.JPG


IMG_4381.JPG


IMG_4382.JPG


IMG_4383.JPG


IMG_4384.JPG


IMG_4385.JPG

免费打赏
beida_energy
2015年06月01日 19:14:11
2楼
基本上不怎么样!就是说,活太糙!
回复
tanguandong
2015年06月01日 19:35:15
3楼
beida_energy 发表于 2015-6-1 19:14 基本上不怎么样!就是说,活太糙!说不出,哪不规范? 比如焊接面不合格,固定方面不规范之类的?
回复
beida_energy
2015年06月01日 21:38:23
4楼
tanguandong 发表于 2015-6-1 19:35 说不出,哪不规范? 比如焊接面不合格,固定方面不规范之类的?活干成这样真就不是一个规范的问题了!就是不提规范,一个工程,投这么多的成本,活也不应该干成这样!
回复
tanguandong
2015年06月01日 22:03:33
5楼
beida_energy 发表于 2015-6-1 21:38 活干成这样真就不是一个规范的问题了!就是不提规范,一个工程,投这么多的成本,活也不应该干成这样!惨哦。像我刚出来接触工程的,像学点规范的…..哈哈!这个项目太糟糕了,好像用得就行了!
回复
lingxuct
2015年06月02日 06:47:42
6楼
每张图片上都存在不合格的连接,谈不上规范了。
回复
peopleynzdl
2015年06月03日 13:43:32
7楼
不认真,可以做得更好一些
回复
liulibo710828
2015年06月03日 15:53:06
8楼
按照规范,直接枪毙
回复
xuliang8633256
2015年06月04日 14:56:54
9楼
路过学习。
回复
zhzhm721223
2015年06月05日 10:31:37
10楼
没有按规范制作,不符合要求,扁钢搭接长度不够,焊接不规范..
回复
gsywhh
2015年06月05日 16:17:44
11楼
1、扁钢与扁钢搭接长度为扁钢宽度的2倍,不少于3面施焊
2、转角不提倡焊接,要求圆弧过渡,
3、焊缝必须刷沥青防腐
回复