自建房求教,这样的柱子间距会不会太宽了,怎么补救?
qq_1433121170932
2015年06月01日 09:27:31
只看楼主

本帖最后由 五层房屋123 于 2015-6-7 22:07 编辑 紧急求教!!!现在已经弄好基底。好多人来看过都说9条柱子少了,应该弄12条,柱子间距太宽了.建筑面积132平方米1,独立地基1.8米深(非条形)分一二级然后到地梁。2,柱子用8根20的钢筋,C30的混凝土4, 周围柱子都是配8根20的钢筋是400*400,中间柱子配10根20的钢筋是450*500,地梁是200*500高

本帖最后由 五层房屋123 于 2015-6-7 22:07 编辑

紧急求教!!!现在已经弄好基底。好多人来看过都说9条柱子少了,应该弄12条,柱子间距太宽了.
建筑面积132平方米

1,独立地基1.8米深(非条形)分一二级然后到地梁。

2,柱子用8根20的钢筋,C30的混凝土

4, 周围柱子都是配8根20的钢筋是400*400,中间柱子配10根20的钢筋是450*500,地梁是200*500高

5,柱子间距最大为5.4米*6.5米(柱子净距最大为5.2米*6.1米)

6,问了一些工程人说,现在基底弄好了,就只能加大梁,加次梁和配大点的钢筋补救。目前最大就买了20的钢筋。

如图所示,这样可以建多少层,想建五层。请赐教补救方法:



IMG_20150605_183421.jpg


IMG_20150607_144744.jpg


IMG_20150607_214948.jpg


IMG_20150607_215003.jpg

免费打赏
kengjindhef
2015年06月02日 10:25:06
22楼
没有问题,可以放心大胆的搞。
回复
wanglin66530
2015年06月02日 15:40:52
23楼
想安心的话 找个做结构的人给你算算就ok了 看着柱距很正常 没什么大问题 平面还挺规则
回复
吸力锅
2015年06月03日 09:51:54
24楼
看来楼主确实不懂,不过农村都是凭经验的。配筋都是要经过计算的,这样做起来经济安全。
柱距不会太大,属于经济跨度。一般梁要做到跨度的1/15。不放心可以加大点。你问基础有没有问题的话,网友不好怎么回答,因为这是要看地基承载力、层高、建筑物的墙荷载等等,都是要有数据才能算的。400*400的柱子配筋8根20,也就是每边3根20,这样配筋面积是942,荷载大的地方估计还是不够的。
有墙的位置最好都要有梁,如果墙比较少又怕看到有梁就做厚楼板。
农村建房子凭经验一般都没什么问题,因为那些民工师傅也做了很多房子了,配筋一般只会偏大。
回复
andyzhou
2015年06月03日 10:05:15
25楼
我的经验,5层的房子,每层质量13KN/M2,你只要符合基础尺寸是否足够就可以了。柱的配筋8根20,我认为也足够了,大板结构 多加点次梁,要复核下主梁 配筋是否吃的消,主要是抗剪。纯属个人愚见
回复
yunlingfeng163
2015年06月03日 10:43:56
26楼
唉,也就几千块钱,建筑结构一体都给你搞好,你啥也不用担心
回复
qinjiasanshao
2015年06月03日 10:58:34
27楼
厨房卫生间设计到一块了,感觉不太合适,找设计院重新设计建筑结构好了
回复
偷地雷的
2015年06月03日 10:59:51
28楼
已然如此了,建议楼主尽量降低荷载布置,比如楼板尽量做薄什么的。
回复
pei01wp
2015年06月03日 11:17:03
29楼
柱距是可以的 基底已经弄好了什么意思?用的是柱下独立基础么?复核下荷载,加大基础底面积吧~
回复
洞房不败之玉女
2015年06月03日 15:12:04
30楼
吸力锅 发表于 2015-6-3 09:51 看来楼主确实不懂,不过农村都是凭经验的。配筋都是要经过计算的,这样做起来经济安全。柱距不会太大,属 …中间那根柱子估计钢筋不够。
回复
summer98989
2015年06月03日 15:51:04
31楼
这个柱子,梁跨度确实有点大,高跨比取1/14,广州是7度地震区,不考虑地震还好,但广州是在环太平洋和喜马拉雅山地震带上,算是全球最活跃的地震带,当然你也可以无视地震。加大框架梁深度,多弄点次梁,中间位置柱截面面积感觉有点小,验算下轴压比,五层楼,感觉你基础不太妥,地震时要倒的。
回复

相关推荐

APP内打开