闭式热水供热系统
stkt29890
stkt29890 Lv.7
2015年05月31日 21:48:00
来自于采暖供热
只看楼主

闭式热水供热系统我国目前最广泛采用的热水供热系统。 热水网路与热用户的连接方式分为:oo 直接连接:热网的水力工况和供热工况与热用户密切联系。二者热媒相同,温度也相同。o 间接连接:热网水力工况与热用户无关。二者热媒和温度均不相同。o1.间接连接如图5-2(a)。特点:①热网系统与供暖系统由换热器隔离。②造价高,消耗电能,运行管理费用增加。2.装设容积式换热器的连接方式如图5-2(b)。

闭式热水供热系统我国目前最广泛采用的热水供热系统。 热水网路与热用户的连接方式分为:
o
o 直接连接:热网的水力工况和供热工况与热用户密切联系。二者热媒相同,温度也相同。
o 间接连接:热网水力工况与热用户无关。二者热媒和温度均不相同。
o
1.间接连接

如图5-2(a)。
特点:
①热网系统与供暖系统由换热器隔离。
②造价高,消耗电能,运行管理费用增加。
2.装设容积式换热器的连接方式

如图5-2(b)。
特点:
①换热器具有换热和储存热水两种功能。
②传热系数低,换热面积大。
③清洗水垢方便。
适用于工业企业和公用建筑的小型热水供应系统。
3.无混合装置的直接连接

如图5-2(c)。
⑴特点
连接方式简单,造价低。
⑵设计要求
①网路设计供水温度≯《暖通规范》规定的散热器供暖系统最高热媒温度。
②用户入口处的热网供、回水管的资用压力>供暖系统用户要求的压力损失,即
4.装水喷射器的直接连接

如图5-2(d)。
⑴特点:水喷射器无活动部件,构造简单,运行可靠,网路系统的水力稳定性好。
⑵设计要求
①网路设计供水温度>供暖系统用户要求的供水温度时采用。
②供回水管之间有足够的资用压力,能满足水喷射器正常工作。
通常只用在单幢建筑物的供暖系统上,需分散管理。
5.装混合水泵的直接连接

如图5-2(e)。
⑴特点
①可适当集中管理,但造价和运行费用高。
②调节混合水泵和热网供、回水管进出口处的阀门开度,可调节进入用户的供水温度和流量。


⑵设计要求
①当供回水管之间的资用压力,不能满足水喷射器正常工作时采用。
②在热网供水管入口处应装设止回阀(以防止混合水泵扬程高于热网供、回水压差时,将热网回水送入热网供水管内)。
③在混合水泵入口装设止回装置(防止水泵扬程低时,供水进入回水管)。
6.通风空调热用户与热水网路的连接

如图5-2(f)。
特点:
①空气加热设备承压能力高,对热媒参数无严格限制。
②连接方式简单。

1432966963.jpg 5-2





闭式双级串联和混联连接的热水供热系统

1.双级串联的连接方式

图5-3(a)。
通过水温调节器3控制阀门的开度,可达到调节热水供应系统水温的目的。
通过流量调节器4控制用户系统流量,达到稳定供暖系统水力工况的目的。

1432966963.jpg 1



2.混联连接的方式

图5-3(b)。
调节进入各热交换器的热网供水阀的开度,控制进入各热交换器的网路水流量。
上述两种连接方式的特点:
用热网回水预热上水,可减少网路循环水量。
用户系统与热水网路的水力工况隔离,便于管理。
适用于城市大型热水供热系统。

1432966963.jpg 5-3b

1432966963.jpg