锅炉房热水供热系统,补水定压点位置如何?
yongzhang724
2010年12月16日 22:33:36
来自于采暖供热
只看楼主

热水锅炉供热系统,补水定压点设在除污器前还是除污器后比较合适?请大家讨论一下!

热水锅炉供热系统,补水定压点设在除污器前还是除污器后比较合适?请大家讨论一下!
149891691
2010年12月17日 11:32:49
2楼
循环水泵吸入口之前。。。
回复
qidaodongnanfang
2010年12月17日 11:51:22
3楼
同意楼上~
看手册上面系统图
补水管是接在在除污器之前的
回复
dongruilin88
2011年01月17日 17:37:21
4楼
你说的除污器指的是总回水管上的,其后为循环泵入口,按照规范理解,应在除污器之后,循环泵之前,软化水系统本身有过滤装置,
回复
tsj_sjk
2011年01月24日 06:44:08
5楼
热水锅炉供热系统,补水定压点设在除污器前还是除污器后?一般来看设前设后问题都不大,对系统正常运行不会产生不利影响.但设在除污器前有一个好处,可使系统的运行(工作)压力下移(即下降)一个除污器阻力3~5m(H20).即水压图下移了3~5m.
回复
zlp19880414
2011年01月24日 14:33:04
6楼
国家规范就是说的有道理!好!!!!!!
回复
lyhfang
2011年01月26日 13:57:38
7楼
吸入口前啊
回复
ymwky53
2011年04月11日 16:11:46
8楼
除污器后,循环水泵吸入口前
回复
暖通小小生
2015年02月06日 11:22:48
9楼
按老人们都选水泵吸入口前
回复

相关推荐

APP内打开