关于TN系统还是有些不明白
xie0316
xie0316 Lv.4
2015年05月29日 17:41:15
只看楼主

先列举两本规范吧DBJ45-004-2012 3.3.4低压系统的接地型式应根据配电站所处位置选择接地系统,当配电站在建筑物内时,应采用TN-S系统,当配电站在建筑物外时,宜采用TN-C-S系统。DBJ45-004-2012 3.5.4 黑体字,强条采用TN-C-S系统时,当保护导体与中性导体分开后不应再合并,且中性导体不应再接地。JGJ310-2013 9.3.2当建筑物内有变电所时,低压配电系统应采用TN-S系统,当宿舍、教学楼等规模及用电负荷较小的建筑物内无变电所时,,低压配电系统宜采用TN-C-S系统。

先列举两本规范吧
DBJ45-004-2012 3.3.4
低压系统的接地型式应根据配电站所处位置选择接地系统,当配电站在建筑物内时,应采用TN-S系统,当配电站在建筑物外时,宜采用TN-C-S系统。
DBJ45-004-2012 3.5.4 黑体字,强条
采用TN-C-S系统时,当保护导体与中性导体分开后不应再合并,且中性导体不应再接地。

JGJ310-2013 9.3.2
当建筑物内有变电所时,低压配电系统应采用TN-S系统,当宿舍、教学楼等规模及用电负荷较小的建筑物内无变电所时,,低压配电系统宜采用TN-C-S系统。

为什么列这两条规范呢,因为本人暂时只找到关于进线采用TN-C-S的表述的规范只有这两个。
关于总配电间变压器出线处的N可以当PEN用的意思我了解了,但是如果不是总配电间出线呢?
如果是由二级配电柜出线时,二级配电进线是TN-S,请问可以出TN-C吗?这个不是违反强条吗?那么如果二级配电柜在进线处变为TN-C-S,那么出线能为TN-C吗?N线一样视同为PEN吗?



之所以有以上问题,是因为审图说,只要配电站不在建筑内,必须TN-C-S。

免费打赏
xie0316
2016年01月04日 10:15:52
22楼
xiamuzhixin 发表于 2015-12-22 15:57 关于总配电间变压器出线处的N可以当PEN用的意思我了解了,但是如果不是总配电间出线呢?首先,一般变压器 …那么久了才有人回复我的问题啊。。其他吵架的无视了变压器出线为PEN,那么PEN在4P(不是3P+N)开关前接地分为N排和PE排,因为后面有不少变频电机,N排过4P开关。请问这时要对其他建筑供电,分开关从N排出算N还是PEN?
回复
xie0316
2016年01月04日 10:16:47
23楼
xiamuzhixin 发表于 2015-12-22 15:57 关于总配电间变压器出线处的N可以当PEN用的意思我了解了,但是如果不是总配电间出线呢?首先,一般变压器 …按你的说法我这种情况这N线会被污染吧
回复
晶昱电能科技
2016年01月04日 10:49:39
24楼
路过,学习学习。
回复
xiamuzhixin
2016年01月04日 11:23:04
25楼
xie0316 发表于 2016-1-4 10:15 那么久了才有人回复我的问题啊。。其他吵架的无视了变压器出线为PEN,那么PEN在4P(不是3P+N)开关前接 …N排能不能当PEN排用,要看进线上端的系统会不会被污染从而导致改变其性质。上端系统的性质是否改变才是重点。(上端的N线只能流过N线电流)
回复
xiamuzhixin
2016年01月04日 11:25:02
26楼
xie0316 发表于 2016-1-4 10:16 按你的说法我这种情况这N线会被污染吧但是上端系统的性质没有被改变。
回复