先列举两本规范吧DBJ45-004-2012 3.3.4低压系统的接地型式应根据配电站所处位置选择接地系统,当配电站在建筑物内时,应采用TN-S系统,当配电站在建筑物外时,宜采用TN-C-S系统。DBJ45-004-2012 3.5.4 黑体字,强条采用TN-C-S系统时,当保护导体与中性导体分开后不应再合并,且中性导体不应再接地。JGJ310-2013 9.3.2当建筑物内有变电所时,低压配电系统应采用TN-S系统,当宿舍、教学楼等规模及用电负荷较小的建筑物内无变电所时,,低压配电系统宜采用TN-C-S系统。
先列举两本规范吧
DBJ45-004-2012 3.3.4
低压系统的接地型式应根据配电站所处位置选择接地系统,当配电站在建筑物内时,应采用TN-S系统,当配电站在建筑物外时,宜采用TN-C-S系统。
DBJ45-004-2012 3.5.4 黑体字,强条
采用TN-C-S系统时,当保护导体与中性导体分开后不应再合并,且中性导体不应再接地。
JGJ310-2013 9.3.2
当建筑物内有变电所时,低压配电系统应采用TN-S系统,当宿舍、教学楼等规模及用电负荷较小的建筑物内无变电所时,,低压配电系统宜采用TN-C-S系统。
为什么列这两条规范呢,因为本人暂时只找到关于进线采用TN-C-S的表述的规范只有这两个。
关于总配电间变压器出线处的N可以当PEN用的意思我了解了,但是如果不是总配电间出线呢?
如果是由二级配电柜出线时,二级配电进线是TN-S,请问可以出TN-C吗?这个不是违反强条吗?那么如果二级配电柜在进线处变为TN-C-S,那么出线能为TN-C吗?N线一样视同为PEN吗?
之所以有以上问题,是因为审图说,只要配电站不在建筑内,必须TN-C-S。
2楼
TN-C系统后面可变换成TN-C-S系统,条件时“转换处PEN线必须重复接地”。
TN-S系统后面不允许转换成TN-C系统,因为N线与PE线分开后,N不再第二次接地,且PE线是保护线,不能当作PEN线,所以无法转换成TN-C系统了。
回复
3楼
ccc___ 发表于 2015-5-30 08:55 TN-C系统后面可变换成TN-C-S系统,条件时“转换处PEN线必须重复接地”。TN-S系统后面不允许转换成TN-C系 …那么你的意思就是我提的这种情况不能把N当PEN吗?
回复
4楼
xie0316 发表于 2015-5-31 10:35 那么你的意思就是我提的这种情况不能把N当PEN吗?对了,N线只在变压器侧工作接地,没有第二次接地,不能变为PEN线。
回复
5楼
ccc___ 发表于 2015-5-31 13:42 对了,N线只在变压器侧工作接地,没有第二次接地,不能变为PEN线。你的意思是什么呢?其他版主说变压器侧出线柜的N线可以当PEN用(N和PE已分开),你意思是不行?
回复
6楼
xie0316 发表于 2015-5-31 23:25 你的意思是什么呢?其他版主说变压器侧出线柜的N线可以当PEN用(N和PE已分开),你意思是不行?TN-S系统是允许装4极断路器可以分断N线的,PEN线是不允许断开的,前面TN-S系统万一断开N线,后面的还是PEN线吗?
回复
7楼
ccc___ 发表于 2015-6-1 07:10 TN-S系统是允许装4极断路器可以分断N线的,PEN线是不允许断开的,前面TN-S系统万一断开N线,后面的还是PE …我也是这样认为,但是变压器侧的进线柜一般都是3极开关,而且其他版主说这种变压器侧的出线柜N线可以当PEN线用,还是论坛讨论过的
回复
8楼
ccc___ 发表于 2015-5-31 13:42 对了,N线只在变压器侧工作接地,没有第二次接地,不能变为PEN线。这里可能有些误会,包括一些专业人员。1、变压器中性点套管出来应该是中性线,包括变压器标志也是 (N) 。只有做了系统接地以后,才是保护中性线 PEN 。美国人叫接了地的回路导线。2、系统接地不是工作接地,因为系统正常运行不需要接地,除非搞一线一地。3、如果系统接地不丢失,接地属性是去不掉的。所以永远是PEN。这里的PE并不是真正保护导线,借用一下在一定情况下也可以的。如果说在系统末端接地效果有所减弱而叫N线。。。。。。(省略号)。不管规范如何,道理就是这样的。4、PE线和PEN合并,肯定是不可以的。因为负荷电流会经过PE线,不符合初衷。5、PEN线多次重复接地,可能产生大地与PEN线分流负荷电流而产生杂散电流。如果甲幢建筑到乙幢建筑进线处,不能再搞TN-C-S系统,一些专业人员肯定又会有说词。那么在进线PE排上重复接地,看上去PEN没有重复接地,但实际上有没有重复接地,只有天知道。现在好像说法越来越严谨,配电室内PE排与PEN排连接也只能一处了。
回复
9楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-12-21 12:48 编辑
1、朋友是海归,不过在中国的供电系统上,不用管美国人说什么(反正偶是听不到美国人在说什么)。
2、变压器中性点接地规范上规定叫“工作接地”! 工作接地的性质决定了“系统正常运行需要接地”!
3、只有N线与PE线合并使用的TN-C系统才叫PEN线,N线是220V负载电流的工作线,PE线是电气安全的保护线。不存在“永远是PEN”的说法。
4、“PE线和PEN合并,肯定是不可以的”?PEN线肯定需要重复接地的,有什么不可以的?!!
5、为了安全PEN线必须多次重复接地,“产生杂散电流”有什么关系?
“实际上有没有重复接地,只有天知道”?电气接地必须是人知道,只有天知道的事是绝对不允许存在的,否则要电气管理吃什么的?
回复
11楼
看了半天还是没看懂 看来的充充电了
回复