请问什么情况下PT柜用V/V接线,什么情况下用Y/Y/开口三角接线
dqshengxw
dqshengxw Lv.2
2015年05月29日 15:16:17
只看楼主

请问什么情况下PT柜用V/V接线,什么情况下用Y/Y/开口三角接线?

请问什么情况下PT柜用V/V接线,什么情况下用Y/Y/开口三角接线?
陈氏屾人
2015年05月29日 16:00:56
2楼
工业与民用配电设计手册442页
回复
lingxuct
2015年05月29日 17:10:50
3楼
陈氏屾人 发表于 2015-5-29 16:00 工业与民用配电设计手册442页5163358
回复
l2515848
2020年07月11日 20:28:02
4楼

计量时V/V接线,保护时开口

回复
yzglq9360
2020年07月14日 10:24:03
5楼

测量要求是三相三线制的为VV接法,测量要求是三相四线制的为YY接法;

一般计量为VV接法