第六节.基础方案的比较原则:1.基础形式应安全、经济、可行,根据地质条件及上部结构情况,一般的工程设计院出两个方案报设计管理中心审批,重要的工程在基础论证会上确定。2.独立基础:A. 为保证施工质量,独立基础采用阶梯式。B.一级框架及特殊情况下的独立基础才设置拉梁,其余不设拉梁。(兼作底层填充墙基础属例外)拉梁梁高按平均跨度的1/10取值,配筋率一般为0.4%~0.6%,兼作底层填充墙基础的拉梁按实际受力情况计算。
第六节.基础方案的比较原则 :
1.基础形式应安全、经济、可行,根据地质条件及上部结构情况,一般的工程设计院出两个方案报设计管理中心审批,重要的工程在基础论证会上确定。
2.独立基础:
A. 为保证施工质量,独立基础采用阶梯式。
B.一级框架及特殊情况下的独立基础才设置拉梁,其余不设拉梁。(兼作底层填充墙基础属例外)拉梁梁高按平均跨度的1/10取值,配筋率一般为0.4%~0.6%,兼作底层填充墙基础的拉梁按实际受力情况计算。
3.桩基础:
A. 同一单元可采用两种不同直径的桩。当采用预应力管桩,如桩径为400或500时,尽可能用大直径少数量的桩替代小直径多数量的桩。当采用灌注桩,如桩径为800或1000时,尽可能用小直径桩替代大直径桩。
B.单体工程桩数超过300根或相同地块有后续工程时,建议提前打三根静载试桩,确定单桩承载力特征值后再进行基础设计。
4. 江南软土地区基础选型:(参考表)
6. 高层剪力墙住宅尽量在轴线下布桩,基础底板应采用承台梁加防水底板。
第七节.超长结构后浇带(加强带)问题:
1.超长结构应在合理位置设置后浇带(加强带),后浇带(加强带)间距为35~40米;
2. 地下室底板,外墙,顶板后浇带(加强带)尽量闭合设置;
3. 后浇带(加强带)左右800内钢筋不得搭接,且需另设附加钢筋;两侧施工缝用钢板止水;后浇带(加强带)迎水面做防水附加层,后浇带(加强带)用高一各标号砼加一定比例的膨胀剂浇筑。
4. 后浇带(加强带)大样见附录1~2.
第八节.计算资料:
1.设计院应提供PK.PM电子模型送设计管理中心审核后方可出图。
2. 计算书应完整,没有进行电算的部分要提供手算资料,如楼屋面荷载取值计算、楼梯梁板配筋计算、天然地基承载力的修正、单桩承载力计算、承台冲剪弯计算、桩顶筏板厚度及配筋计算、地下室外墙强度计算及变形验算等。
3.计算宏观指标如轴压比、周期、位移、剪重比、刚重比等应控制在合适的范围内,既符合规范的要求,同时也不要有太多富余。
第九节.出图要求:
1. 结构分区应与建筑分区相同
2. 结构一定要紧跟建筑的调整变化,保持与建筑的一致性。
3. 立面及节点尽量采用混凝土结构处理,如有必要采用钢结构处理,应绘制节点施工图。
4.主体钢筋混凝土结构上若存在附属钢结构,计算时应充分考虑钢结构传来的荷载,并绘制钢结构预埋件布置图。有幕墙处要考虑幕墙自重且在施工之前有预埋件布置图。
5. 所有采用预应力结构、钢结构的部分应在整套施工图出图时一并出施工图,不留二次设计出图。
6.楼层标高中应注明出结构标高。
7.墙、梁、柱上的设备预留孔洞、预埋套管应出定位图。
8.外围填充墙构造柱的具体位置必须在结构平面模板图中表示出来。
9.有地下室的工程应单独绘制地下室外墙模板图,并标出穿墙套管的位置及大小。
10.有地下室的工程应单独绘制底板模板图,并标出排水沟、集水井、水池沉砂槽等的位置及大小,绘制具体结构大样图。
11.天然基础平面布置图中应说明持力层在几号土层,地基承载力特征值fak是多少,修正后fa是多少,对施工有何要求;桩布置图中应说明桩型、桩径、桩长、选用图集号、桩端持力层土层号、单桩承载力特征值、试桩要求及施工注意事项。
12.后浇带应在现浇板模板图中标出具体位置,注明是温度后浇带还是沉降后浇带,绘制后浇带大样,并对施工要求加以说明。
13.应在合适位置标注沉降观测点。
14.各工程子项的技术标准及绘图标准必须统一。
15.图纸绘制应采用国家标准平法图集《03G101-1》《04G101-3》表示。
第三部分:材料选用范围
第一节.墙体
1. 承重墙采用MU7.5~MU10粘土砖或承重多孔粘土砖,M5~M10水泥砂浆或水泥混合砂浆。
2. 填充墙外墙采用MU5非承重多孔粘土砖,M5水泥混合砂浆。
内墙采用加气混凝土砌块,M5水泥混合砂浆。
3. 厨房、卫生间填充墙底部200高为C20素混凝土或MU5非承重多孔粘土砖, M5水泥砂浆.
4. 地下室填充墙采用MU5水泥灰砂砖或MU5非承重多孔粘土砖,M5水泥混合砂浆。
5. 框架、框-剪、剪力墙、框中筒结构中女儿墙泛水高度以下为钢筋混凝土反梁或C20素混凝土,以上采用MU5非承重多孔粘土砖,M5水泥混合砂浆。
6. 加气混凝土砌体及材料要求
(1)干体积密度为≤7 KN/M3
(2)砌体密度(容重)8~9 KN/M3(一般取9
KN/M3)
(3)内墙砌块强度MU5(A5.0),外墙砌块强度MU5(A5.0);
(4)内墙100厚砌筑砂浆M5(H≤2.4 M),200厚砌筑砂浆M5(H≤4.4 M);
(5)砌块墙体拉结:砌块墙体应与钢筋混凝土柱或剪力墙拉结。拉结方式可采用沿柱或剪力墙的高度方向每隔600mm后植热轧钢筋,直径Φ6。钢筋伸入砌体内的长度不应小于墙长的1/5且不小于700mm。后植钢筋的锚固为100mm。
第四部分各类建筑的具体要求
第一节.住宅
1. 计算模型及电算、手算资料
提供PK.PM电子模型;
楼屋面荷载取值计算;
楼梯梁、板配筋计算;
地下室外墙强度计算及变形验算;
基础计算。
2.技术要求
A. 梁:
所有房间天棚不应有梁;
客厅和餐厅相接无墙处不应有梁;
楼板跨度不大,配筋为构造配筋时,隔墙下可不设梁;
梁下无墙处净高不小于2.4米;
应避免梁偏向降板房间一边而使地面出台;
露台、阳台、卫生间等楼面做结构降板时,板中间的梁面应作降低处理,避免梁面凸出降板面;
结构外围梁的高度详见下表:
B. 板:
厅、房、室内过道等结构面比建筑面低50;
公共楼梯间、电梯厅结构面与厅房结构面平;
厨房结构面比厅房结构面降30;
卫生间小降板为:结构面比厅房结构面降30;卫生间大降板为:结构面比厅房结构面降300,若卫生层为同户的卧室时,应减小至250;
与厅房相连的阳台结构面比厅房结构面结构降50;
与厨房相连的阳台结构面比厅房结构面结构降100;
入户花园结构面比厅房结构面结构降150;
露台结构面比厅房结构面结构降250;
商业部分的屋面降板:结构面比厅房结构面结构降200~250,防止出现屋面降板不够,导致室外找坡困难。
C. 剪力墙:见剪力墙边缘构件图集
D. 隐伏设计:
考虑预留加建空间处由于加建而产生的荷载,并在加建空间周围结构构件侧面预埋100*8(宽*厚)的钢板,其上边缘标高同加建层的顶面标高;
假复式二楼夹层按钢结构夹层计算。
E. 防渗漏措施:
和建筑物相连的室外楼梯一侧应做300高(相对于结构面)混凝土反梁或反坎;
空调板100厚现浇,根部做150高(相对于结构面)混凝土反坎;
一般阳台边缘做150高(相对于阳台结构面)混凝土反梁或反坎;
有覆土要求的露台边缘做500高(相对于结构面)混凝土反梁或反坎;
有覆土要求的入户花园边缘做500高(相对于结构面)混凝土反梁或反坎;
反梁、反坎宜和主体一起浇注;
大降板卫生间在紧贴板底的位置上,预留Ф50的侧排地漏。
第二节.独立地下车库
1. 计算模型及电算、手算资料:
A. 提供PK.PM电子模型;
B. 顶板荷载取值计算;
C. 地下室外墙强度计算及变形验算;
D. 基础及抗浮计算;(抗浮计算用甲方认定的抗浮设计水位)
E. 人防计算资料:顶板、底板、临空墙、口部等。
2. 技术要求
A. 柱网:一般为5.1~5.4米X8.0~8.2米,柱断面500X500;<2000平方米的车库柱网可为5.1~5.4米x5.4~5.7米,柱断面400X400;兼人防工程的车库宜用较小柱网。
B. 顶板形式:非人防车库采用井字梁结构,主梁1/10,次梁1/16;自动喷淋管尽贴次梁底穿主梁,位置尽量在1/3梁跨处;小柱网的非人防车库受层高限制时可采用无梁楼盖;兼人防工程的车库应根据具体情况采用井字梁结构或无梁楼盖。
C. 顶板覆土:一般覆土厚度控制在0.6~0.9米,局部可堆高至1.5~2.1米,堆高点选在柱上并向四周放坡,每2500平方米一个堆高点,顶板荷载应按景观要求分块计算。
D. 顶板消防车道覆土厚度为零,车道两边为坡地景观,消防车道兼做机动车道,消防车道位置由建筑专业确定,荷载按可按《建筑结构荷载规范》相关条文取用。
E. 外墙厚度取300。
F. 基础形式:非人防车库fak大于等于120KN/平方米时采用独立基础加防水底板,fak<120KN/平方米时采用梁板式筏板或平板式筏板。兼人防工程的车库fak大于等于120KN/平方米时采用梁板式筏板或平板式筏板,fak<120KN/平方米时应根据具体地质情况加固地基或采用桩基础。
G. 尽量采用建筑自重及覆土自重抵抗浮力,不够时可在底板上做回填层。
H. 有条件时应配合下沉式广场,利用自然通风和采光。
J. 砼采用C30.
第五部分构造柱、圈梁、过梁的布置原则及配筋要求
第一节.构造柱
1. 构造柱设置位置:
A. 宽度大于2m的洞口的两侧。
B. 长度超过2.5m的独立墙体的端部。
C. 当墙体长度超过5米时,应在墙体中间设置构造柱。
D. 外墙的阳角、悬挑结构的端部均应设置构造柱。
E. 支承在悬臂梁和悬臂板上的墙体,应按图1.1a和图1.1b所示设置钢筋混凝土抗裂柱。尺寸及配筋同构造柱。
2. 构造柱配筋:
A. 构造柱的截面尺寸为墙厚×200mm,混凝土强度等级为C20。
B. 构造柱的纵向钢筋配置4Φ10;箍筋采用Φ6@200。
C. 构造柱上下两端应与楼层梁或基础梁锚固连接。
D. 构造柱与墙体连接处的砌体宜砌平,沿墙高度每隔600mm设置2Φ6拉结钢筋,钢筋每边伸入墙内不应小于700mm及墙长的1/5。
E. 必须先砌墙,后浇构造柱。
第二节.圈梁
1. 圈梁布置:
A. 自由端的墙体顶面。
B. 高度超过4m的墙体、有门窗洞口的100厚墙高度超过2.4米时中间应设一道。
2. 圈梁配筋:
A. 圈梁宜连续地设置在同一水平面上,并形成封闭状;当圈梁被门窗洞口截断时,应在洞口上部增设相同截面的附加圈梁。附加圈梁与圈梁的搭接长度不应小于H(H为圈梁与附加圈梁的垂直距离),且不应小于1m。
B. 可用配筋带代替圈梁。
C. 圈梁或配筋带的截面宽度应与墙厚相同;圈梁的截面高度为200mm,配筋带的截面高度为100mm;圈梁的纵向配筋为4Φ10,箍筋为Φ6@200,配筋带的纵向配筋为3Φ10,横向配筋为Φ6@200;混凝土强度等级为C20。
第三节.过梁
1.过梁的设置及构造要求
断面及配筋表
2. 当过梁预留高度小于150mm时,采用梁下挂板或将梁高度增加。
第四节.窗间墙、门垛:
1. 窗间墙、门垛宜为300mm的倍数,并不应小于600mm。当窗间墙的宽度小于600mm而其后面又无横墙时,应设置成混凝土窗间墙或粘土砖墙。位于防火墙两侧的窗间墙,其宽度和厚度应符合防火规范的要求。
2. 外墙门窗洞口两侧:预埋C20细石混凝土块(每侧不少于3块)或现浇C20细石砼构造柱。
3. 内墙门窗洞口两侧:当墙厚≥200时,预埋C20细石混凝土块(每侧不少于3块)或现浇C20细石砼构造柱;当墙厚为100时加构造柱。
4. 当构造柱设置完毕,剩余墙体长度不足400mm时,可全部采用粘土砖,同时取消构造柱。
5. 一些尺寸较小的填充墙垛(尺寸小于200时),可采用现场浇注。
6. 楼梯间处综合管线集中处墙体,如入户门侧墙等预埋线管较多,容易裂缝,管网安装完毕后,应采用钢筋混凝土现浇成一体。