一个45x27米的埋地池子,埋深4米结构计算
youkimoon
youkimoon Lv.3
2015年05月29日 10:44:23
只看楼主

一个45x27米的埋地池子,埋深4米结构,用理正工具箱计算矩形水池时,底板由于要满足0.2的裂缝要求,配筋特别大,这样计算正确吗?还是软件计算不靠谱,求助!!!

一个45x27米的埋地池子,埋深4米结构,用理正工具箱计算矩形水池时,底板由于要满足0.2的裂缝要求,配筋特别大,这样计算正确吗?还是软件计算不靠谱,求助!!!
免费打赏
wodepengyou1770
2015年06月04日 00:26:17
2楼
你要疯呀,应该用受力算配筋,用构造来满足裂缝,用程序算整体抗浮,用手算局部抗浮
回复
偷地雷的
2015年06月04日 10:16:53
3楼
裂缝控制配筋用标准值计算,尽量钢筋别太大,25以内,密一些最好。没什么不对的,就是最好看你底板别做成有导流墙的分隔底板或者做到无梁楼盖体系,配筋就能下来了,也经济。就得这么算,别听别人瞎说。
回复
youkimoon
2015年06月24日 16:45:32
4楼
偷地雷的 发表于 2015-6-4 10:16 裂缝控制配筋用标准值计算,尽量钢筋别太大,25以内,密一些最好。没什么不对的,就是最好看你底板别做成有 …这是一个敞口的池子,没有分割底板跟无梁楼盖体系,如果按裂缝控制配筋,底板钢筋要配25@80的,是不是考虑底板用梁进行分割,配筋会小一些呢?
回复
chj890710
2015年06月24日 16:58:25
5楼
你这池子比较大,是不是可以考虑在中间设扶壁柱,这样壁厚和配筋可以降一些的
回复
洞房不败之玉女
2015年06月24日 16:59:14
6楼
偷地雷的 发表于 2015-6-4 10:16 裂缝控制配筋用标准值计算,尽量钢筋别太大,25以内,密一些最好。没什么不对的,就是最好看你底板别做成有 …什么啊?底板不就是筏板基础啊?按图集上配就可以?你不想想哪来的那么大的荷载啊
回复
princefei
2015年06月24日 21:53:55
7楼
池底就是一放置在地基上的板而已 什么d25@80 恶搞的吧 满足构造要求就可了 池底和池壁交接处弯矩平衡就行了
回复
洞房不败之玉女
2015年06月27日 08:37:29
8楼
洞房不败之玉女 发表于 2015-6-24 16:59 什么啊?底板不就是筏板基础啊?按图集上配就可以?你不想想哪来的那么大的荷载啊做水电的有这种图集
回复
不会咬人的狗
2015年06月27日 21:22:17
9楼
找给水排水构筑物设计手册,挡土墙池壁加基础,构造池底板配构造筋,配出25的钢筋是大笑话,手册上有敞口水池设计方法
回复

相关推荐

APP内打开