1、1.0mpa双法兰传力接头试验压力和升压程序 验收试验压力基本均为1.6MPa,个别验收试验压力为2.5MPa。按GB50268—97规范规定程序浸泡和分级升压。 2、双法兰传力接头放水法试验 放水法试验按GB50268—97规范附录A规定的程序做。只是在降压0.1 MPa所需要的时间T1>48h后不再继续观察记录,只记录T1≤48h内的时间和压力,每半个小时读取并记录一次时间和压力值。
验收试验压力基本均为1.6MPa,个别验收试验压力为2.5MPa。按GB50268—97规范规定程序浸泡和分级升压。
2、双法兰传力接头放水法试验
放水法试验按GB50268—97规范附录A规定的程序做。只是在降压0.1 MPa所需要的时间T1>48h后不再继续观察记录,只记录T1≤48h内的时间和压力,每半个小时读取并记录一次时间和压力值。
3、传力接头注水法试验
注水法试验也按GB50268—97附录A规定的程序做。每当压力下降0.02MPa时向管内补水,延续时间均为2h。且在达到2h时,不管最后一次压降是否达到0.02MPa,均补至试验压力。