一、配套发电机主要技术参数 发电机额定功率:125kW,额定定子电压:400V,额定定子电流:226A,额定励磁电压:49.9V,额定励磁电流:75.7A二、励磁屏主要功能 可控硅静止励磁,发电机残压起励,起励后自动跟踪系统电压,并网后按设定的功率因数值自动调节,运行中自动限制定子电流不 超过额定值,停机过程低周灭磁。三、测控屏主要功能 配电盘表指示发电机的转子电流、定子电流、电压、频率、功率因数、有功功率,组合电能表做发电机有功、无功电度的计量。 用
一、配套发电机主要技术参数
发电机额定功率:125kW,额定定子电压:400V,额定定子电流:226A,额定励磁电压:49.9V,额定励磁电流:75.7A
二、励磁屏主要功能
可控硅静止励磁,发电机残压起励,起励后自动跟踪系统电压,并网后按设定的功率因数值自动调节,运行中自动限制定子电流不
超过额定值,停机过程低周灭磁。
三、测控屏主要功能
配电盘表指示发电机的转子电流、定子电流、电压、频率、功率因数、有功功率,组合电能表做发电机有功、无功电度的计量。 用
微机保护测控装置做发电机的电流速断、限时电流速断、过电流、过电压保护和过负荷预警;具有手动准同期和自动准同期并机。
2楼
呵呵,125kW的小水电机组,过去俺们戏称“小水碾子”电站,几十年没见着了,看着亲切啊。
1980年代曾经参与安装和调试过十余座此类乡村小电站。那时候的设备很落后,并网操作只有手动准同期并网的简单设施——旋转灯泡法。励磁控制系统全是晶体管分立元件回路——梯形电压比较、张弛振荡移相脉冲触发控制。过瘾啊!
回复
3楼
测控屏:具有测量和保护功能,可作为厂用变压器的成套保护、控制、测量和监视报警装置。
保护部分由速断保护、过流保护、相反时限保护、高压侧零序电流保护、低压侧零序电流定时限保护、低压侧零序电流反时限保护、低电压保护、重瓦斯保护(油浸式变压器),轻瓦斯报警(油浸式变压器)、过温报警(油浸式变压器)、温度保护(干式变压器)及过温报警(干式变压器)功能组成。
监视部分有故障检测功能,记录故障电流幅值和故障相别,具有装置故障报警、保护定值不合理报警,并具有事故推屏功能。
这个是三项电后面的是什么东西啊
回复
4楼
楼上照片中的是干式励磁变压器。(自并励方式)
回复
5楼
帮顶下哇。。
回复
6楼
wboy8759 发表于 2015-5-29 21:29 呵呵,125kW的小水电机组,过去俺们戏称“小水碾子”电站,几十年没见着了,看着亲切啊。1980年代曾经参与 …在这里遇上了八十年代就挤身于小水电的前辈,幸会!幸会!看了您的文章很有意思。
回复
8楼
介绍励磁系统的一个入门资料(PPT):《同步发电机励磁原理培训》(清华大学电机系 黎雄):
回复
9楼
这是自己画的吗
回复
10楼
天下唯吾曹孟德 发表于 2015-5-31 18:50 这是自己画的吗呵呵,有点业余小爱好
回复
11楼
kk99902198 发表于 2015-5-29 23:01 测控屏:具有测量和保护功能,可作为厂用变压器的成套保护、控制、测量和监视报警装置。保护部分由速断保 …这是励磁用的变压器,看着像是和主线并接。
回复