开利30HXC报警75流量故障,是电子流量开关
master731
master731 Lv.4
2015年05月27日 21:14:03
来自于制冷技术
只看楼主

开利30HXC 频繁报警75流量报警冷冻水是电子流量开关水压循环都无问题这是为什么。。。。。。。3台机组一个冷冻水系统其他主机无报警。

开利30HXC 频繁报警75流量报警

冷冻水是电子流量开关

水压循环都无问题

这是为什么。。。。。。。

3台机组一个冷冻水系统

其他主机无报警。
免费打赏
6529639
2015年05月28日 12:13:37
2楼
没碰到过电子的呀,调换一下试试呀
回复
thpyst
2015年06月03日 23:05:07
3楼
看操作维护手册吧,里面有教你怎么调的
回复
lcming0212
2016年01月09日 20:37:53
4楼
本帖最后由 lcming0212 于 2016-1-9 20:39 编辑

开利30HXC及30HXY系统机组早期机组用电子流量开关检测,报警75有可能电子流量开关坏,也有水流量中间继电器坏,再者就是水流真的不足,
回复
12314r
2016年01月29日 21:56:42
5楼
好东西,谢谢分享~