现在低压配电柜部分为电缆出线,部分为封闭母线槽出线,能不能电缆为下出现线,封闭母线槽上出线呢?
现在低压配电柜部分为电缆出线,部分为封闭母线槽出线,能不能电缆为下出现线,封闭母线槽上出线呢?
2楼
怎么没有人回到呢?
回复
3楼
当然可以,不过需要和厂家沟通,预留柜顶出线空间。
回复
4楼
理论可以。但实际上比较正规的厂家柜型都是经过计算然后做机械电气等相关测试后才定型的,随意更改,超过厂家认可范围,实际上可能破坏了柜体机械受力,这个问题比较严重。如有兴致可以咨询一下他们,特别是短路测试时候,试验效果是很厉害的,铜排就好像蛇一样扭曲。
回复