矩形钢管混凝土柱芯混凝土不密实怎么办?
hanin_ypo
hanin_ypo Lv.5
2015年05月27日 15:49:02
来自于建筑施工
只看楼主

我们现在正在施工的一个工程,25层高,矩形钢管混凝土--钢支撑体系的,目前已经施工到15层,柱芯混凝土强度设计为C60,在柱芯混凝土浇筑完后用小锤敲击发现有空鼓,采取了注胶和灌高强的无收缩灌浆料的方法进行了处理,现在用超声波检测发现存在不密实、砼强度不够的情况,每100个点大概有20%左右存在可疑点,超声波波形、主频不好,声速大概在3000m/s,请问这种情况有什么整改措施吗?

我们现在正在施工的一个工程,25层高,矩形钢管混凝土--钢支撑体系的,目前已经施工到15层,柱芯混凝土强度设计为C60,在柱芯混凝土浇筑完后用小锤敲击发现有空鼓,采取了注胶和灌高强的无收缩灌浆料的方法进行了处理,现在用超声波检测发现存在不密实、砼强度不够的情况,每100个点大概有20%左右存在可疑点,超声波波形、主频不好,声速大概在3000m/s,请问这种情况有什么整改措施吗?
dengken205
2015年05月27日 20:16:18
2楼
这个问题好像回答过,你是不是来灌水的?
回复