对于钢支撑-框架结构,一般采用STS建模,SATWE计算请教大家1.P-DET效应 SATWE中说,勾选该选项后自动考虑,请问程序是如何考虑的,能否查到二阶效应的具体影响比例大小?钢规中,是用3.2.8-2中,当竖向效应大于水平效应的0.1时考虑二阶,SATWE中,没有反应该指标,该如何判断?高规中,5.4.1中,采用等效侧向刚度,即剪刀比来判断,此数据在SATWE中可以反应,但是否适用与钢支撑-框架结构?个人觉得,它应该用于混凝土结构的。
请教大家
1.P-DET效应 SATWE中说,勾选该选项后自动考虑,请问程序是如何考虑的,能否查到二阶效应的具体影响比例大小?
钢规中,是用3.2.8-2中,当竖向效应大于水平效应的0.1时考虑二阶,SATWE中,没有反应该指标,该如何判断?
高规中,5.4.1中,采用等效侧向刚度,即剪刀比来判断,此数据在SATWE中可以反应,但是否适用与钢支撑-框架结构?个人觉得,它应该用于混凝土结构的。
2.关于强弱支撑的判断,钢规5.3.3-2有要求,可SATWE数据中没有,该如何判断?自己手算的话,工作量大,而且不会太准确呀
个人对此类结构不熟悉,刚刚接触,有太多的疑惑,虽查阅了一些资料,亦不得解,恳请大侠赐教,不甚感激!
特别是实际采用的处理办法