作业情况:正要吊运模板用的板材。 【有什么样的危险】 1.高压电线上未装置绝缘防护管,导致吊臂、钢丝绳与高压线接触,触电。 2. 没有专门的看守人员,导致旋臂、钢丝绳与高压线接触,触电。 3. 起重机挂钩上没有防滑装置,导致吊件落下。 4. 没有在起重机旋转范围内釆取禁止入内措施,导致作业人员夹伤。 5. 没有排绳装置,起吊过程中钢丝绳打绞断裂,导致吊件落下。
作业情况:正要吊运模板用的板材。
【有什么样的危险】
1.高压电线上未装置绝缘防护管,导致吊臂、钢丝绳与高压线接触,触电。
2. 没有专门的看守人员,导致旋臂、钢丝绳与高压线接触,触电。
3. 起重机挂钩上没有防滑装置,导致吊件落下。
4. 没有在起重机旋转范围内釆取禁止入内措施,导致作业人员夹伤。
5. 没有排绳装置,起吊过程中钢丝绳打绞断裂,导致吊件落下。
6. 丝索系挂方法不对,导致吊件掉落伤人。
7. 两根丝索长短不一,导致吊件倾斜、掉落伤人。
【安全对策、事前处理】
1.给高压电线装置保护管。
2. 派专人监察起重机起重机吊臂、钢丝绳与电线的距离。
3. 在起重机挂钩上增设防滑装置。
4. 用栏杆等标示出禁止入内范围。
5. 在起重机上安装排绳器。
6. 给吊件系挂丝索时要朝向同一方向。
7. 使用的丝索长度要一致。
8. 丝索作业人员要有作业资格证,同时要随身携带资格证。
9. 按规定信号进行作业。
作业情况:正要接入圆盘锯床的电源。
【有什么样的危险】
1 .站在水滩上打开电源时,导致人员触电。
2. 没有戴塑胶手套,导致人员触电。
3. 未标明电线去向,错误接入电源,导致人员受伤。
4. 铁质分电箱未接地,导致人员触电。
5. 圆盘锯床用的临时电线被放置在路面上,导致配电受损。
6. 开关裸露,雨天导致人员触电。
【安全对策、事前处理】
1.釆取相应措施让分电箱下不会出现积水的状况。再铺上木的踏脚板。
2 .进行开关操作时,戴上胶手套。
3 .标明电线的去向。
4 .给分电箱接上地线。
5 .单股须挪动的电线不要放置在路面上。
6 .开关放进分电箱内。
作业情况:跨在人字梯上进行顶板拆除作业。
【有什么样的危险】
1 .人字梯立放不稳,梯倒人伤。
2.拆顶板很费力,但却只使用了一架人字梯,导致用力时梯倒人伤。
3.没有放下人字梯的安全锁,致使梯倒人伤。
4.人字梯一边的安全锁已损坏,导致梯倒人伤。 5.在拆除材料的正下方作业,导致人员被模板材料砸伤。
【安全对策、事前处理】
1 .使用人字梯时,要整理作业面,保证人字梯架设平稳。
2.在进行费力气的作业时,不能只用一架人字梯。
3.切实安装安全锁。
4.及时修理损坏的安全锁。
5.规定相应的作业程序,并全员遵守。
6.在不高于1.8m的范围内使用人字梯。
作业情况:在移动式作业平台上进行安装模板作业。
【有什么样的危险】
1. 从没有护栏处坠落。
2. 未放下脚轮刹车器,移动式作业平台滑动,导致人员跌落。
3. 有两处可调支座悬空,移动式作业平台滑动,导致人员跌落。
4. 作业平台没有挡脚板,导致材料掉落伤人。
【安全对策、事前处理】
1. 作业平台上的护栏要设置周全。
2. 要切实放下脚轮刹车器。
3 要放下可调支架,接地。
4.作业平台上增设高度250px以上的挡脚板。
作业情况:拆下护栏与剪刀撑正在进行三楼壁模的安装作业。
【有什么样的危险】
1.组装排架面向墙体一侧没有剪刀撑与护栏,导致作业人员从中间的缝隙处坠落。
2.物件从墙体与排架间的缝隙处落下,导致下方人员受伤。
【安全对策、事前处理】
1. 系挂安全带。
2. 主体结构与组装排架间要张挂安全网。
3.作业完成后必须及时恢复此处护栏与剪刀撑。