600MW发电机中性点采用何种方式接地?有什么优缺点? 600MW发电机中性点采用高电阻接地的方式.为减小阻值,中性点通过一台单相变压器接地,电阻接在该单相变压器的二次侧. 600MW发电机中性点经高电阻接地的优点: (1)限制过电压不超过2.6倍额定相电压; (2)限制接地故障电流不超过10--15A; (3)为定子接地保护提供电源,便于检测; 缺点:制造困难,散热困难,占地面积大.绝缘水平要求高.