变电站中对电缆沟的现场设备和布置形式都与地形有着直接的关联性,不管是室外的还是室内的电缆沟,通常都具备以下的特征:室外的配电装置区通常都会设有一个巡视的通道,便于技术人员随时巡视其电气设备,现在有一些厂站为了节约空间,把电缆沟的盖板做成巡视与操作通道,由于维修和敷设电缆的时候要揭开盖板,所以这种方法有着相当大的局限性,不过因为这种设计方法在土建的施工中相对比较简单,加上优惠的造价,经常会出现在中小型电厂与变电站;电缆沟中安装一个由金属做成的电缆支架,用螺丝或焊接将支架固定在电缆沟的沟壁上,然后利用支架拖住所有的电缆,让沟低与电缆之间存有一个较大的空间;进入建筑物的时候电缆沟都会设有一个用以封堵和隔离的墙体,是为了防止万一电缆着火之后,烟和火会朝着室内方向扩散与蔓延;电缆在进入电缆沟之前一定要进行适当的防火措施,其做法主要有封堵隔离和涂刷防火涂料。
变电站中对电缆沟的现场设备和布置形式都与地形有着直接的关联性,不管是室外的还是室内的电缆沟,通常都具备以下的特征:室外的配电装置区通常都会设有一个巡视的通道,便于技术人员随时巡视其电气设备,现在有一些厂站为了节约空间,把电缆沟的盖板做成巡视与操作通道,由于维修和敷设电缆的时候要揭开盖板,所以这种方法有着相当大的局限性,不过因为这种设计方法在土建的施工中相对比较简单,加上优惠的造价,经常会出现在中小型电厂与变电站;电缆沟中安装一个由金属做成的电缆支架,用螺丝或焊接将支架固定在电缆沟的沟壁上,然后利用支架拖住所有的电缆,让沟低与电缆之间存有一个较大的空间;进入建筑物的时候电缆沟都会设有一个用以封堵和隔离的墙体,是为了防止万一电缆着火之后,烟和火会朝着室内方向扩散与蔓延;电缆在进入电缆沟之前一定要进行适当的防火措施,其做法主要有封堵隔离和涂刷防火涂料。
其这些方法仍杜绝不了电缆沟潮湿、积水等问题,电缆沟设备受潮锈蚀、凝露、霉变现象仍让存在,怎样才能杜绝此类问题?让大家相互借鉴一下!
22楼
电缆沟积水是千古难题。岂是我等屁民能解决的?
国标图集、电网典设都没解决好。
要想防水、排水好,必须猛花钱!
像地铁隧道、地下室一样的防水做法。
排水要液位报警+集水坑排水泵连接雨水井、排水管。
实际工程里,电缆沟坑里真正装排水泵的并不多。
总之,目前没有甲方乐意在破地沟上花钱!
回复
23楼
路过学习了!!!!!
回复
24楼
个人做法集水井,甲方吝啬的话,就人工排水或做挡水槛,大方时就用水泵。
回复
25楼
证书到手,真的是沉甸甸的,之前的付出、艰辛历历在目,大家如何去面对新证书,自己都有自己的原则,只是提醒大家不要忘记家人的支持和付出
回复
26楼
路过拿币,路过拿币
回复
27楼
一般得看地下水位的,低于地下水位就很容易受潮
回复
28楼
只要业主同意,增加集水井,潜水泵自动抽水即可
回复
29楼
路过学习学习!!!!
回复
30楼
最好就是在室内地下电缆沟考虑排水措施。
回复
31楼
学习学习学习学习
回复