【每日】一论设计中常见问题 54 ﹝桩配筋计算4﹞
曾晓峰
曾晓峰 Lv.14
2015年05月27日 08:46:53
只看楼主

54. 有没有不必计算确定灌注桩主筋,又基本满足规范要求的设计方法?

54. 有没有不必计算确定灌注桩主筋,又基本满足规范要求的设计方法?




免费打赏
冷血
2015年05月28日 16:14:04
12楼
这真是个不错的方法 一看附录C 马上觉得 还是弄上水平系梁吧;P
回复
fegegedagdg
2015年05月28日 16:56:59
13楼
不错的资料,谢谢分享。
回复
luochenxi
2015年05月29日 09:31:11
14楼
真的很不错的分析,特别是桩基,现在大部分工程都需要使用桩基了
回复
ytg123456
2015年05月29日 10:35:28
15楼
现在好多工程都需要使用桩基.
回复
yaoshuwu
2015年05月29日 13:51:54
16楼
学习一下~~~~~~~
回复
wanshuns
2015年05月29日 14:52:31
17楼
谢谢楼主分享好资料
回复
奋斗的大白
2015年05月30日 08:15:02
19楼
不过一般没那么认真,重点是概念清晰后心里有底。如此情况下可将柱与承台偏一点来平衡柱底弯矩,这时系梁必设,标准可降底。
回复
co1431243480504
2015年05月30日 14:08:02
21楼
重点是概念清晰后心里才有底
回复
qq_1426039900405
2015年05月30日 20:53:48
22楼
不错的帖子
回复
上海牛牛牛
2015年05月30日 21:06:09
23楼
看了大家的贴,感觉桩计算还是应该计算柱底的弯矩,拉梁通常按构选措施要求只计算柱底10%内力(拉力)靠地梁去平衡柱底弯矩地梁要很大的。