判断高压绝缘子表面污秽的常用方法有:等值附盐密度法;整体表面电导率法;泄漏电流脉冲计数法;泄漏电流等值法等:目前供电部门对输电线路绝缘子污秽程度的判断-般都是应用也只能用测量等值附盐密度法,但是采用此方法尚有如下不足之处 (1)高压绝缘子表面的污秽物构成很复杂,通过对污秽物的化学成份分析,发现污秽中含有较多的CaSO4,这是一种较难溶的物质,测等值附盐密度时用一定数量的蒸镏水将绝缘于表面的污秽物洗下,测得该溶液的电导率来折算等值附盐密度,在这些蒸镏水中CaSO4:大部分可溶。而实际上绝缘子表面是圆弧型的,水量较少,仅有小部分的CasO4可溶。因此,平时所测的高压绝缘子等值附盐密度并不完全代表高压绝缘子的真实污秽程度对其绝缘性能的影响。
(1)高压绝缘子表面的污秽物构成很复杂,通过对污秽物的化学成份分析,发现污秽中含有较多的CaSO4,这是一种较难溶的物质,测等值附盐密度时用一定数量的蒸镏水将绝缘于表面的污秽物洗下,测得该溶液的电导率来折算等值附盐密度,在这些蒸镏水中CaSO4:大部分可溶。而实际上绝缘子表面是圆弧型的,水量较少,仅有小部分的CasO4可溶。因此,平时所测的高压绝缘子等值附盐密度并不完全代表高压绝缘子的真实污秽程度对其绝缘性能的影响。
(2)有时高压绝缘子表面形成的污秽层较厚,污秽层内部的可溶性物质很难溶解于高压绝缘子表面的水中,而在等值附盐密度试验时,是将高压绝缘子表面的污秽物质全部清洗下来作试验。可见,对于污秽层厚薄不一的高压绝缘子,即使等值附盐密度数值-样,实际上绝缘子的绝缘水平是不一的
(3) 高压绝缘子表面受到雨水的冲刷和风吹,会减少部分污秽,由于高压绝缘子所处环境的气象条件不一,或由于某种特定因素,都会导致高压绝缘子表面的污秽的不均匀性。等值附盐密度法是换算到高压绝缘子的被测表面积,为平均值,实际上有时等值附盐密度值并不大,但局部污秽严重仍会导致绝缘水平降低,鸟粪导致高压绝缘子串闪络就是典型的一例:有些单位也发生过输电线路定期清扫时,由于工作人员责任心不强,对整串高压绝缘子背离杆塔的一小部分没有进行清扫,发生污闪事故后对高压绝缘子进行等值附盐密度试验,发现数值并没有超过该线路杆塔所在地按污秽区等级要求配置的盐密值。
综上所述,目前判断高压绝缘子污秽程度所采用的测量等值附盐密度法并非十分科学与合理。