单母线分段系统,合母联是否PT一定要并列
爆破筒
爆破筒 Lv.2
2015年05月26日 10:52:38
只看楼主

请问单母线分段运行的系统,是不是合母联的时候一定要PT并列,不并列可以吗?不考虑PT检修问题。

请问单母线分段运行的系统,是不是合母联的时候一定要PT并列,不并列可以吗?不考虑PT检修问题。
免费打赏
lingxuct
2015年05月27日 13:23:16
2楼
电压互感器最好各自独立运行,二次并列会出现麻烦,一般都不会在二次并,除了有一组想检修。
回复
lzzh31
2015年05月29日 08:56:07
3楼
顶一下 我厂做的时候就是2次做了一个双电源转换
回复
zjhmdl
2015年10月07日 14:50:23
4楼
我们一般也不并列
回复

相关推荐