规范学习:关于建规9.1.3的;
jsha_zy
jsha_zy Lv.6
2007年10月22日 17:19:35
来自于通风排烟
只看楼主

9.1.3下列场所应设置排烟设施: -6 总建筑面积大于200m2或一个房间建筑面积大于50m2且经常有人停留或可燃物较多的地下、半地下建筑或地下室、半地下室; a.我语文学得不好,大家帮我断断句 b."经常有人停留或可燃物较多"怎么判断

9.1.3下列场所应设置排烟设施:
-6 总建筑面积大于200m2或一个房间建筑面积大于50m2且经常有人停留或可燃物较多的地下、半地下建筑或地下室、半地下室;
a.我语文学得不好,大家帮我断断句
b."经常有人停留或可燃物较多"怎么判断
免费打赏
dlldll
2007年10月24日 15:29:07
12楼


如果“经常有人停留或可燃物较多”是针对前面“总建筑面积大于200m2或一个房间建筑面积大于50m2”而言,那规范中的“且”是什么用处呢?
回复
vincent_nk
2007年10月24日 17:19:56
13楼

“或”是并列关系,“且”是递进关系。前面可以有n个“或”,后面一个“且”就都包括了。
回复
wenzhen001
2007年10月25日 11:52:32
14楼

我认为是这样
回复
wzh1439707
2007年10月25日 12:09:48
15楼
姑且把此句话分解如下:
 前提是地下、半地下建筑或地下室、半地下室
总建筑面积大于200m2=A;
一个房间建筑面积大于50m2=B;
经常有人停留=C;
可燃物较多=D;
地下、半地下建筑或地下室、半地下室=E
要设排烟设施=F
原话可以理解为:A或B且C或D的E=F
可以理解如下:A且C的E=F;A且D的E=F;B且C的E=F;B且D的E=F.
回复
lianggq1
2007年10月25日 12:16:50
16楼
以下是引用vincent_nk在2007-10-24 10:45:33.0发表的内容:
以下是引用dlldll在2007-10-24 09:29:16.0发表的内容:
以下是引用jsha_zy在2007-10-22 17:19:35.0发表的内容:
9.1.3下列场所应设置排烟设施:
-6 总建筑面积大于200m2或一个房间建筑面积大于50m2且经常有人停留或可燃物较多的地下、半地下建筑或地下室、半地下室;
a.我语文学得不好,大家帮我断断句
b."经常有人停留或可燃物较多"怎么判断


a.这条是针对地下室、半地下室的。就是说总建筑面积大于200m2的房间要排烟,建筑面积虽然没有大于200m2但是大于50m2了,当这样的房间是经常有人停留的,或者这种房间是可燃物较多的,也要进行排烟。

错。后面的“经常有人停留或可燃物较多”是针对前面“总建筑面积大于200m2或一个房间建筑面积大于50m2”而言,而非只是对“一个房间建筑面积大于50m2”。而且规范是说一个房间建筑面积大于50m2,并非建筑面积大于50m2。
回复
wp3968
2007年10月25日 15:21:19
17楼
回复
youzhuy
2007年10月25日 16:51:08
18楼
同意“后面的“经常有人停留或可燃物较多”是针对前面“总建筑面积大于200m2或一个房间建筑面积大于50m2”而言,而非只是对“一个房间建筑面积大于50m2”。而且规范是说一个房间建筑面积大于50m2,并非建筑面积大于50m2。”
举个例子,一般自行车库建筑面积都大于200m2吧,实际上我们并没有做排烟。
回复
jsha_zy
2007年10月26日 08:23:53
19楼
明天传 05sj811(建筑设计防火规范图示)第116页9.1.3图示6给大家看看
回复
youwei_hi
2007年10月26日 10:06:50
20楼
我来试试:
总建筑面积大于200m2,一个房间建筑面积大于50m2且经常有人停留,可燃物较多的地下、半地下建筑或地下室、半地下室.
回复
youwei_hi
2007年10月26日 10:12:24
21楼
这个问题是"且"和"或"的优先运算顺序问题.从数学角度上看是"且"优先"或".
回复