10KV的变配电房的进线到底要不要接地
jack1013
jack1013 Lv.4
2004年12月07日 09:22:59
只看楼主

最近我遇到一个问题,就是10KV的变配电房的进线到底要不要接地,我看过以前几个设计院的图纸都有接地的,但是最近我认识一个生产高低压开关设备的厂家的工程师,他说进线不可能要接地,如接地会很危险。烦各位高手澄清!

最近我遇到一个问题,就是10KV的变配电房的进线到底要不要接地,我看过以前几个设计院的图纸都有接地的,但是最近我认识一个生产高低压开关设备的厂家的工程师,他说进线不可能要接地,如接地会很危险。烦各位高手澄清!
ccxxjj
2004年12月07日 10:43:07
2楼
10KV的变配电房的进线是不接地系统,相线不可接地,但电缆的金属外层应接地
回复
jack1013
2004年12月07日 11:18:02
3楼
有的人说要接地,只要进线负荷开关与接地开关实行互锁就可以。
回复
大鼻山
2004年12月07日 12:46:34
4楼
同意二楼
回复
sgh__1979
2004年12月07日 12:59:51
5楼
10KV配电房内(有10/0。4KV干式变压器),10kV配电柜要用接地扁钢连接吗?
10kV电动机要接地吗(用接地扁钢连接)?
回复
js7752
2004年12月07日 13:05:51
6楼
同意二楼。10kv配电柜柜体应该接地。
回复
liugang_497
2004年12月07日 15:54:15
7楼
柜体接地,每台馈出柜在断路器断开后,维修前要合上接地开关.有的设计在进线柜设接地开关,是设在进线断路器的下方.以便断开断路器后维修主母排.前提是无计量柜.
回复
jack1013
2005年01月18日 15:04:34
8楼
多谢各位的热心解答!
回复
大鼻山
2005年03月06日 17:29:02
9楼
小麦说的就是这个帖子吧
回复
jack1013
2005年03月07日 11:45:35
10楼
现在广东地区规定,进线柜是不准接地,如果装了接地开关,也要折掉的。
回复
linx8849
2007年06月11日 21:03:13
11楼

不是不准接地,而是不准装接地开关,是出于安全的考虑。进线柜检修接地线还是一定要挂的。