一、工程概况 乡镇企业科教大楼座落于福州市东浦路。地下一层,地上二十一层,总建筑面积 26000 ㎡,地面总高度为 75.05m。该工程是一座集展示厅、厨房餐厅、办公实验室、住宅于一体的多功能综合性高层建筑。地下一层为汽车库、设备用房(包括高低压配电房、发电机房、水池泵房),战时为人防区,一层为展示厅及架空停车场,二层为展示厅,三至四层为厨房餐厅,五至九层为科教、实验办公室、十至十二层为招待所,十三至二十一层为住宅,屋顶为电梯房及增压罐室。
乡镇企业科教大楼座落于福州市东浦路。本大楼一至十二层由七家单位组成,各家单位在空调系统管理、计费、维护等方面均要求各自独立操作、分别计量,且由于各家单位使用功能、时间不同,若采用中央空调系统必然造成能源的浪费,给管理上带来不便。故本大楼在空调方案确定时未采用大型中央空调系统,而将大楼分成七个独立的空调系统:一、二层展示厅为一系统,三、四层餐厅为一系统,五、六、九层科教实验办公室各为一系统,七、八层科教实验办公室为一系统,十至十二层招待所(包括会议室)为一系统。每个系统设置一台风冷式冷水机组和一台冷水泵,均放在屋顶上,节省了地下车库面积。如此划分系统,安装、使用、计费均较方便,又可节省运行费用。故该方案得到了建设单位的赞同和认可。本工程在空调冷源选择时,对风冷式冷水机组和水冷式机组在初投资和运行能耗两个方面进行了分析比较;最终选择风冷式冷水机组。虽然水冷式冷水机组初投资比风冷式冷水机组要低 33%左右,但由于增加了冷却水系统(冷却塔、冷却水泵、管道等),辅助设备及管道,要增加一部分投资;另外,由于采用了风冷式冷水机组,节省了地下机房占地,至少可增加 6 个车位,每个车位售价 10万元计算,可增加销售收 60 万元。因此,选用风冷式冷水机组.
计考虑的主要问题,而对运行能耗进行全面分析比较,才能做出合理的选择。根据有关研究资料表明,水冷式冷水机组,部分负荷性能值 IPLV(EER)值比风冷式冷水机组的 IPVL(EER)值大 3.61%,也就是说,风冷式冷水机组全年运行能耗比水冷式冷水机组大 3.61%。为了使分析具有可比性,必须综合考虑整个系统冷源的耗电量.
三、自动控制
空调箱设电动二通调节阀及温度控制器,根据回风温度对水量进行比例调节;风机盘管设电动二通阀及带三速开关的室内温度控制器,根据回风温度对水
量进行二位调节,使室内温度控制在设定的范围内。冷水机组供回水管路间设压差控制器、电动旁通阀,并配备一套手动调节装置,可进行人工调节,以确保空调系统运行安全可靠。
四、通风设计
1、卫生间排气,按 10 次/h 换气次数设置排气扇,大楼屋顶设有屋顶风机。
2、厨房排气量为 26400m3/h,其中 65%通过炉灶下方的排气罩排至室外;35%由厨房全面换气排出,风时按排气量的 80%设计送风系统。
3、地下室各设备用房设机械排风进风系统。地下车库按 6 次/h 换气次数设计排风系统,靠近车道部位采用自然进风,远离车道的部位按换气次数 5 次/h 设计机械进风系统。
五、防排烟设计
本工程楼梯间、前室及消防电梯合用前室均采用正压送风系统,内走道设机
械排烟系统,风机入口设 280℃自动关闭的防火阀。地下车库及各设备用房均设
有排烟系统,并设有风量不小于 50%排烟量的送风系统,排烟系统、排风系统合
用。
六、人防设计
本工程设两个防护单元,每个防护单元的防护人数为 600 人,设三台 SR900电动脚踏两用风机,一台 LXP(X)-3 型油网过滤器,两台 SR78-100 型过滤吸收器,并设有排风系统。
十、设计体会
风冷式冷水机组的噪声、振动对周围环境的影响是设计中应考虑的问题,压缩机的噪声大小因不同机型不同安装方式而不同。全封闭比半封闭压缩机噪声低。螺杆式比活塞式压缩机噪声低;多台小型制冷量压缩机比单台相同制冷量压缩机的噪声低。轴流风机噪声因不同机翼和不同转速而不同,配八极电机比配六极电机的噪声低。设计应根据周围情况及噪声要求,灵活选用,力求经济合理。为了降低噪声、振动,风冷机组、水泵均作减振基础,冷水机组、冷水泵进出口均设软接头,风冷机四周设消声壁。