关于新“消规”5.4.4各位是怎么理解的?
水电杂牌军
2015年05月25日 11:37:35
只看楼主

新“消规”5.4.4 “临时高压消防给水系统向多栋建筑供水时,消防水泵接合器应在每座建筑附近就近设置”比如说一个住宅小区,10栋高层楼,室内消火栓用水量20L/S,喷淋用水量30L/S,按我们以前的做法就是在小区内集中设置2台室内消火栓水泵接合器和3台喷淋水泵接合器,但是如果按新消规就违背了规范的要求。假如在每座建筑附近就近设置,是在每栋楼附近都需设置5套水泵接合器还是将5套水泵接合器分散在各处? 如果都设置势必会增加成本,如果分散设置消防车通过一处水泵接合器打压时貌似流量又达不到要求了。大家是怎么理解的?

新“消规”5.4.4 “临时高压消防给水系统向多栋建筑供水时,消防水泵接合器应在每座建筑附近就近设置”
比如说一个住宅小区,10栋高层楼,室内消火栓用水量20L/S,喷淋用水量30L/S,按我们以前的做法就是在小区内集中设置2台室内消火栓水泵接合器和3台喷淋水泵接合器,但是如果按新消规就违背了规范的要求。假如在每座建筑附近就近设置,是在每栋楼附近都需设置5套水泵接合器还是将5套水泵接合器分散在各处? 如果都设置势必会增加成本,如果分散设置消防车通过一处水泵接合器打压时貌似流量又达不到要求了。大家是怎么理解的?
sunny521000
2016年11月05日 22:55:37
12楼
:L,难道没有一个官方说法吗?
回复
liu8661497
2017年06月07日 14:32:45
13楼
这个确实是个问题
回复
flymd_siq
2019年03月30日 21:20:25
15楼
请注意此处规范用词,是“每座建筑”附近设置,而不是“每栋”附近设置。而在图集15S909中第10页,对于“一座建筑”有明确的定义:即同一地下室轮廓线以上的各栋建筑与地下室一起合称为“单座建筑”。故此水泵接合器的设置条件就是在单座建筑物附近就近设置即可。