新“消规”5.4.4 “临时高压消防给水系统向多栋建筑供水时,消防水泵接合器应在每座建筑附近就近设置”比如说一个住宅小区,10栋高层楼,室内消火栓用水量20L/S,喷淋用水量30L/S,按我们以前的做法就是在小区内集中设置2台室内消火栓水泵接合器和3台喷淋水泵接合器,但是如果按新消规就违背了规范的要求。假如在每座建筑附近就近设置,是在每栋楼附近都需设置5套水泵接合器还是将5套水泵接合器分散在各处? 如果都设置势必会增加成本,如果分散设置消防车通过一处水泵接合器打压时貌似流量又达不到要求了。大家是怎么理解的?
新“消规”5.4.4 “临时高压消防给水系统向多栋建筑供水时,消防水泵接合器应在每座建筑附近就近设置”
比如说一个住宅小区,10栋高层楼,室内消火栓用水量20L/S,喷淋用水量30L/S,按我们以前的做法就是在小区内集中设置2台室内消火栓水泵接合器和3台喷淋水泵接合器,但是如果按新消规就违背了规范的要求。假如在每座建筑附近就近设置,是在每栋楼附近都需设置5套水泵接合器还是将5套水泵接合器分散在各处? 如果都设置势必会增加成本,如果分散设置消防车通过一处水泵接合器打压时貌似流量又达不到要求了。大家是怎么理解的?
2楼
每座楼设置,我是这样想的:lol
回复
3楼
没有人和我一样存在这样的疑惑吗?
回复
4楼
规范规定非常清楚,肯定每幢设,在接合器前加上单向阀就可以了。
回复
5楼
本帖最后由 tx 于 2015-5-25 23:49 编辑
不用每幢楼都设置吧,可以两幢、三幢共用,每处有一只消火栓接合器、一只喷淋接合器就行了,但接合器总数量应满足计算最低要求,还应注意附近应有室外消火栓、或水池取水口。
回复
6楼
tx 发表于 2015-5-25 23:47 不用每幢楼都设置吧,可以两幢、三幢共用,每处有一只消火栓接合器、一只喷淋接合器就行了,但接合器总数量 …规范规定非常清楚,肯定每幢设,实际会增加很多造价,包含接合器,室外栓等!
回复
7楼
疑虑中,这样不但没有任何意义,且造成投资的增加,而且还和5.4.3条有冲突;期待高手解答
回复
8楼
这条就看当地审图和消防给不给过了,其实怎么做都说得通。
回复
9楼
好家伙,大问题,钱钱钱
回复
10楼
我也一直困惑,求高手解答
回复
11楼
规范用词不准确,引起大家歧义。
实际上,每栋附近,不等于一一对应。举例:两栋中间设,就能满足每栋附近。
搞工程吗,达到目的省钱才是好设计。一一对应,没错,但不合理。
回复