埋在墙身的PVC冷凝水管要保温吗???
kook3189
kook3189 Lv.6
2007年10月22日 16:30:36
来自于中央空调
只看楼主

很多时候冷凝水管需要埋入墙身,请问这时要做保温吗???如果做了保温的话那管的直径会不会变得太大了(用9mm的保温),凿的墙身也太多了吧,就以25mmPVC排水管为例,加了保温直径就达44mm了,凿的缝深最少也要50吧!!!可是一般的户内墙身才厚120mm啊不做保温又怕日后那个位置会发霉!!!!!!!!各位有遇过这类问题吗???请指教一下!!!!!!!!!!!!!!!!!!

很多时候冷凝水管需要埋入墙身,请问这时要做保温吗???
如果做了保温的话那管的直径会不会变得太大了(用9mm的保温),凿的墙身也太多了吧,就以25mmPVC排水管为例,加了保温直径就达44mm了,凿的缝深最少也要50吧!!!可是一般的户内墙身才厚120mm啊
不做保温又怕日后那个位置会发霉!!!!!!!!各位有遇过这类问题吗???请指教一下!!!!!!!!!!!!!!!!!!
免费打赏
calfandcow
2007年11月18日 21:13:50
12楼
我们做的不保温。
回复
qin477
2007年11月19日 08:58:18
13楼
我做过的都保温,那几个带头的工人做了8年,他们拿了图纸自己划算怎么装!
回复
wenzhen001
2007年11月21日 11:43:41
14楼

没有定论
回复
zhaodi-1005
2008年01月15日 16:35:46
15楼
我们公司自从成立做的项目都是不做保温的,直接埋,
回复
lfkt71683
2008年01月21日 00:21:22
16楼
我做过很多工程,都没有保温,至今也没出现问题。
回复
lhming88
2008年01月25日 15:14:35
17楼
不用做保温!埋在墙里不与空气直接接触!墙面的结露的可能性很小.氟系统水平管我们是保温的.立管没有保过.
氟系统容量都比较小.一般情况下,每1kW冷负荷每1h约产生0.4kg左右冷凝水.
回复
zhuifenglianzi
2008年01月27日 12:00:30
18楼
水管埋墙里可以不保温的
但铜管的话我还没有碰到过要埋墙里的
回复
zslcs
2008年02月10日 18:54:34
19楼
都没有什么问题出现
回复
cn-_luqingqing
2008年04月20日 19:24:27
20楼
埋在墙里本来就是不规范的了,无语.就看你什么要求了~!
回复
zslcs
2008年04月22日 16:37:22
21楼
埋在墙身的PVC冷凝水管不要保温,我做好多工程都是直接埋在墙里,没有问题
回复

相关推荐

APP内打开