紧急求助,必有重谢:百级洁净病房
weiqunmama888
2015年05月25日 08:23:47
来自于通风排烟
只看楼主

各位同行,大哥,大姐: 我现在做设计,遇到一百级洁净病房,不知道该如何做,做水平流好还是垂直流好?得单独采用空调机组吗,每间只有8平左右,怎样才能保证层流呢,呵呵,是移植病房,如果那位好心人知道,告诉我,必有重谢!!!!

各位同行,大哥,大姐:
我现在做设计,遇到一百级洁净病房,不知道该如何做,做水平流好还是垂直流好?得单独采用空调机组吗,每间只有8平左右,怎样才能保证层流呢,呵呵,是移植病房,如果那位好心人知道,告诉我,必有重谢!!!!
免费打赏
markmagellan
2015年05月25日 14:12:03
2楼
24h运行(双风机,一用一备,独立维护)
热湿负荷小
噪音要小(影响病人情绪)
气流组织:上送下回(层流)
每间独立的循环风机组(1拖1)
新风可集中处理或自取新风,每间600CMH
每间7~8㎡,循环风量6000~7000CMH
回复