对论坛中关于用轴压比估算柱截面话题的感触
satyrljj
satyrljj Lv.4
2007年10月22日 15:18:43
只看楼主

在论坛中看到“手把手教我怎么用轴压比估算柱截面”这个帖子中有关于柱截面估算的问题,其中有人说:1、估算公式:Ac>=Nc/(a*fc) 其中:a----轴压比(一级0.7、二级0.8、三级0.9,短柱减0.05)    fc---砼轴心抗压强度设计值    Nc---估算柱轴力设计值 2、柱轴力设计值:Nc=1.25CβN 其中:N---竖向荷载作用下柱轴力标准值(已包含活载)

在论坛中看到“手把手教我怎么用轴压比估算柱截面”这个帖子中有关于柱截面估算的问题,其中有人说:
1、估算公式:Ac>=Nc/(a*fc)
其中:a----轴压比(一级0.7、二级0.8、三级0.9,短柱减0.05)
   fc---砼轴心抗压强度设计值
   Nc---估算柱轴力设计值

2、柱轴力设计值:Nc=1.25CβN
其中:N---竖向荷载作用下柱轴力标准值(已包含活载)
   β---水平力作用对柱轴力的放大系数
     七度抗震:β=1.05、八度抗震:β=1.10
   C---中柱C=1、边柱C=1.1、角柱C=1.2

3、竖向荷载作用下柱轴力标准值:N=nAq
其中:n---柱承受楼层数
   A---柱子从属面积
   q---竖向荷载标准值(已包含活载)
框架结构:10~12(轻质砖)、12~14(机制砖)
     框剪结构:12~14(轻质砖)、14~16(机制砖)
     筒体、剪力墙结构:15~18
     单位:KN/(M*M)

4、适用范围
  轴压比控制小偏心受压或轴心受压柱的破坏,因此适用于高层建筑中的底部楼层柱截面的估算。


就如第4条,他是有适用范围的,层数越低误差越大!个人愚见!不知道大家对多层柱截面的估算还有没有好的方法呢。

★★照这种估算法,层高2.5m和层高5m的柱轴力标准值不是一样大了吗?事实上相差很大,这种方法有他的局限性!不知道大家有什么高见呢。★★
免费打赏
satyrljj
2007年10月23日 09:15:01
2楼
这个问题怎么没人回答呢?
回复
xxf504
2007年11月21日 08:35:17
3楼
你好 我也是追随者 这个问题我也纳闷
回复
xxf504
2007年11月21日 08:40:27
4楼
高与宽一般可取(1/10~1/15)层高 这个我也不理解 这样作应该不对吧

如果层高4米 有几层的话 柱子都取一样大啊?????我想是不对的
回复
satyrljj
2007年11月22日 14:15:16
5楼
就是嘛,但怎么就是没有高手来解决呢?很是纳闷啊!
回复
ouyfw71
2007年11月22日 17:01:42
6楼
这个主要考虑柱受荷面积和部位,和层高关系不大。最终要看结构分析的结果。
回复
jasonlee131
2007年11月22日 17:35:42
7楼
在建模时用这个公式加上点经验初估柱截面,然后再根据计算结果来调整.
一直是这么做的,个人觉得该公式在初算还是有用的.
回复
liuke801110
2007年12月11日 15:38:17
8楼
只是估算,最终结果还要根据计算结构进行调整。实践证明上述公式是切实有效的,大大提高了建模计算的效率。而计算用的重力荷载标准值是可以根据建筑高度选择比较接近实际的值,高度大取上限。
回复
hzjgxlz
2007年12月12日 23:23:31
9楼
与层高还是有关系的,如果层高很大,虽然轴压比满足要求,但钢筋面积大得无法放下,所以还是必须调整柱的截面
回复
bejy
2008年05月08日 18:58:53
10楼
都说是估算,怎么能那实际结算结果来比较呢?
回复
yyz090
2008年05月09日 04:48:35
11楼
哈哈! 搞结构还真得靠点感觉, 死啃教条是不行的.
回复

相关推荐