关于住宅进线应该使用什么电器的疑问?
西部龙
西部龙 Lv.8
2015年05月22日 10:36:48
只看楼主

《住宅建筑电气设计规范》中:6.2.2 住宅建筑每个单元或楼层宜设一个带隔离功能的开关电器,且该开关电器可独立设置,也可设置在电能表箱里。这个是不是意思说:住宅的电气进线,如果住宅用电的各总箱,应该设一个隔离开关呢?但我看很多设计人员做的是,只用了一个断路器?这个怎么考虑呢?求解答。

《住宅建筑电气设计规范》中:
6.2.2 住宅建筑每个单元或楼层宜设一个带隔离功能的开关电器,且该开关电器可独立设置,也可设置在电能表箱里。

这个是不是意思说:住宅的电气进线,如果住宅用电的各总箱,应该设一个隔离开关呢?
但我看很多设计人员做的是,只用了一个断路器?

这个怎么考虑呢?求解答。
免费打赏
xiamuzhixin
2015年05月22日 10:40:40
2楼
一些断路器具有隔离功能。
回复
西部龙
2015年05月22日 11:44:42
3楼
怎样看它是否具有隔离功能?
回复
xiamuzhixin
2015年05月22日 12:57:15
4楼
本帖最后由 xiamuzhixin 于 2015-5-22 12:59 编辑 西部龙 发表于 2015-5-22 11:44 怎样看它是否具有隔离功能?王厚余老先生的论文中“英国IEE标准《电气安装规范》第460-01-0条规定低压断路器可兼作隔离电器,说明其断路器的触头间的空气间隙是符合隔离要求的。”具体你得看样本或者厂家,因为我不敢断言国内所有的断路器厂家生产的断路器都能满足英国的规范。