电气基础知识问答,你有什么疑惑快来看看
guoqudexiaowu
2015年05月22日 08:45:00
只看楼主

1. 过流保护的原理是什么? 答:电网中发生相间短路故障时,电流会突然增大,电压突然下降,过流保护就是按线路选择性的要求,整定电流继电器的动作电流的。当线路中故障电流达到电流继电器的动作值时,电流继电器动作按保护装置选择性的要求,有选择性的切断故障线路。 2. 变压器的油枕起什么作用? 答:当变压器油的体积随着油温的变化而膨胀或缩小时,油枕起储油和补油的作用,能保证油箱内充满油,同时由于装了油枕,使变压器与空气的接触面减小,减缓了油的劣化速度。油枕的侧面还装有油位计,可以监视油位的变化。

1. 过流保护的原理是什么?


答:电网中发生相间短路故障时,电流会突然增大,电压突然下降,过流保护就是按线路选择性的要求,整定电流继电器的动作电流的。当线路中故障电流达到电流继电器的动作值时,电流继电器动作按保护装置选择性的要求,有选择性的切断故障线路。


2. 变压器的油枕起什么作用?



答:当变压器油的体积随着油温的变化而膨胀或缩小时,油枕起储油和补油的作用,能保证油箱内充满油,同时由于装了油枕,使变压器与空气的接触面减小,减缓了油的劣化速度。油枕的侧面还装有油位计,可以监视油位的变化。


3. 变压器的铁芯为什么接地?



答:运行中变压器的铁芯及其他附件都处于绕组周围的电场内,如不接地,铁芯及其他附件必然感应一定的电压,在外加电压的作用下,当感应电压超过对地放电电压时,就会产生放电现象。为了避免变压器的内部放电,所以要将铁芯接地。


4. 变压器的净油器是根据什么原理工作的?


答:运行中的变压器因为上层油温的温差,使油在净油器内循环。油中的有害物质如:水分、游离碳、氧化物等随油的循环被净油器内的硅胶吸收,使油净化而保持良好的电气及化学性能,起到对变压器油再生的作用。


5. 有导向与无导向的变压器强油风冷装置的冷却效果如何?


答:装有无导向强油风冷装置的变压器的大部分油流通过箱壁和绕组之间的空隙流回,少部分油流进入绕组和铁芯内部,其冷却效果不高。


而流入有导向强油风冷变压器油箱的冷却油流通过油流导向隔板,有效地流过铁芯和绕组内部,提高了冷却效果,降低了绕组的温升。


6. 温度计有什么作用?有几种测温方法?


答:温度计是用来测量油箱里面上层油温的,起到监视电力变压器是否正常运行的作用。温度计按变压器容量大小可分为水银温度计、信号温度计、电阻温度计三种测温方法。


7. 高压断路器的分合闸缓冲器有什么作用?


答:分闸缓冲器的作用是防止因弹簧释放能量时产生的巨大冲击力损坏断路器的零部件。


合闸缓冲器的作用是防止合闸时的冲击力时合闸过深而损坏套管。


8. 什么叫断路器自由脱扣?


答:断路器在合闸过程中的任何时刻,若保护动作接通跳闸回路,断路器能可靠地断开,这就叫自由脱扣。带有自由脱扣的断路器,可以保证断路器合于短路故障时,能迅速断开,避免扩大事故范围。


9. SF6气体有哪些良好的灭弧性能?



答:SF6气体有以下几点良好的性能:


1. 弧柱导电率高,燃弧电压很低,弧柱能量较小。


2. 当交流电流过零时,SF6气体的介质绝缘强度恢复快,约比空气快100倍,即它的灭弧能力比空气的高100倍。


3. SF6气体的绝缘强度较高。


10. 电压互感器一次侧熔丝熔断后,为什么不允许用普通熔丝代替?


答:以110kV电压互感器为例,一次侧熔断器熔丝的额定电流是0.5A。采用石英砂填充的熔断器具有较好的灭弧性能和较大的断流容量,同时具有限制短路电流的作用。而普通熔丝则不能满足断流容量的要求。



11. 为什么电压互感器和电流互感器的二次侧必须接地?



答:电压互感器和电流互感器的二次侧接地属于保护接地。因为一、二、次侧绝缘如果损坏,一次侧高压串到二次侧,就会威胁人身和设备的安全,所以二次侧必须接地。


12. 为什么要装设支流绝缘监视装置?


答:变电站的直流系统中一极接地长期工作是不允许的,因为在同一极的另一地点在发生接地时,就可能造成信号装置、继电保护和控制电路的误动作。另外在有一极接地时,假如再发生另一极接地就将造成直流短路。


13. 说明什么叫浮充电?


答:浮充电就是装设有两台充电机组,一台是主充电机组,另一台是浮充电机组。浮充电是为了补偿蓄电池的自放电损耗,使蓄电池经常处于完全充电状态。


14. 为什么室外母线接头易发热?


答:室外母线要经常受到风、雨、雪、日晒、冰冻等侵蚀。这些都可促使母线接头加速氧化、腐蚀、使得接头的接触电阻增大,温度升高。


15. 系统发生振荡时有哪些现象?


答:1.变电站内的电流表、电压表和功率表的指针呈周期性摆动,如有联络线,表计的摆动最明显。


2.距系统振荡中心越近,电压摆动越大,白帜灯忽明忽暗,非常明显。


16. 掉牌未复归信号的作用是什么?


答:掉牌未复归灯光信号,是为使值班人员在记录保护动作情况的过程中,不至于发生遗漏造成误判断,应注意及时复归信号掉牌,以免出现重复动作,使前后两次不能区分。


17. 低压交直流回路能否共用一条电缆?为什么?



答:不能,因为:


1. 共用一条电缆能降低直流系统的绝缘水平。


2. 如果直流绝缘破坏,则直流混线会造成短路或继电保护误动等。


18. 测二次回路的绝缘应使用多大的兆欧表?



答:测二次回路的绝缘电阻值最好是使用1000V兆欧表,如果没有1000V的也可用500V的兆欧表。


19. 油开关的辅助触点有哪些用途?


答:油短路器本身所带常开、常闭触点变换开合位置,来接通断路器机构合闸及跳闸回路和音响信号回路,达到断路器断开或闭合电路的目的,并能正确发出音响信号,启动自动装置和保护的闭锁回路等。当断路器辅助触点用在合闸及跳闸回路时,均应带有延时。


20. SF6气体有哪些化学性质?


答:SF6气体不溶于水和变压器油,在炽热的温度下,它与氧气、氩气、铝及其他许多物质不发生作用。但在电弧和电晕的作用下,SF6会分解,产生低氟化合物,这些化合物会引起绝缘材料的损坏,且这些低氟化合物是巨毒气体。SF6的分解反应与水分有很大关系,因此要有去潮措施。