新老不同桩型的桩间距及承载力问题 —— 答 网友 “zhanglei” 的疑问 网友“zhanglei”的疑问:我有一个改造工程,老桩是300*300的预制方桩,桩长8m,新桩由于场地及承载力原因拟采用800桩径的钻孔灌注桩,桩长15m左右,现在新老桩桩间距最小的实际只有600左右,另外跟新桩挨得太近的老桩我也不打算利用它的承载力了,当它不存在,那这样的话新桩的承载力不知道能不能按照正常的桩来估算,还是要打个折扣,请有经验的老师指教下,谢谢
——
答
网友
“zhanglei”
的疑问
网友 “zhanglei” 的疑问 :
我有一个改造工程,老桩是 300*300 的预制方桩,桩长 8m ,新桩由于场地及承载力原因拟采用 800 桩径的钻孔灌注桩,桩长 15m 左右,现在新老桩桩间距最小的实际只有 600 左右,另外跟新桩挨得太近的老桩我也不打算利用它的承载力了,当它不存在,那这样的话新桩的承载力不知道能不能按照正常的桩来估算,还是要打个折扣,请有经验的老师指教下,谢谢
Kingckong 的答复:
1 、楼主的问题在《建筑桩基技术规范应用手册》(刘金砺、高文生、邱明兵,建筑工业出版社, 2010 年)中都有答案:
( 1 )桩径大小不一时的桩顶效应计算见该书 P386
( 2 )桩距小于 3d 时桩承载力的折减见该书 P388
2 、另外还要考虑新旧桩承载力发挥不同步的问题,情况类似于在旧混凝土上加大截面,新加的混凝土应变滞后。原来的桩已经受荷、沉降稳定,改造加桩后要新桩发挥承载力作用,则需要新旧桩都发生新的沉降,所以旧桩可能承担的荷载要比《建筑桩基技术规范应用手册》的计算结果大些,建议对新桩的承载力计算结果再适当折减。