楼盖竖向自振频率怎么算
jianan_m
jianan_m Lv.4
2015年05月22日 08:52:37
只看楼主

楼盖竖向自振频率怎么算 一、规范条文引起的思考1、规范条文引述: 《混凝土结构设计规范》 GB50010-2010 第 3.4.6 条: 对混凝土楼盖结构应根据使用功能的要求进行竖向自振频率验算,并宜符合下列要求: 1 )住宅和公寓不宜低于 5Hz ; 2 )办公楼和旅馆不宜低于 4Hz ;) 3

楼盖竖向自振频率怎么算


一、规范条文引起的思考
1 、规范条文引述:
《混凝土结构设计规范》 GB50010-2010 3.4.6 条: 对混凝土楼盖结构应根据使用功能的要求进行竖向自振频率验算,并宜符合下列要求: 1 )住宅和公寓不宜低于 5Hz 2 )办公楼和旅馆不宜低于 4Hz ;) 3 大跨度公共建筑不宜低于 3Hz

2 新混凝土设计规范提出了验算 楼盖楼盖竖向自振频率的要求,并没有提供验算的具体方法,条文说明也只是指出一般情况可用简化方法。执行该规范条文存在困难,具体用什么方法只能由结构设计人查找相关参考资料。


二、实用的资料和方法:
1 PKPM系列软件使用说明书《JCCAD用户手册及技术条件》的附录E提供了“常用结构构件对称型基本自振圆频率计算”,但不知其出处在哪、是否正确,姑且摘录如下作为参考。注意:下面的数据是圆频率,单位是弧度/秒,而自振频率单位是1/秒,自振频率=圆频率/( 2π)


557d7ea6gbb1b5a2faee2&690



557d7ea6gbb1b5a650fc6&690



557d7ea6g791c55d98480&690






2 、用有限元精确计算,如用 SAP2000 建模计算。
3、2010版的PKPM软件也新增了个“楼盖舒适度计算”的模块。
4 、以上第2、3项是需要花费白花花的银两,如果自己或单位财力不够,也可以其他参考资料的简化方法进行手算,如

1 )《多层厂房楼盖抗微振设计规范》( GB50190-93 )第 6.3

2 )冶金部标准《机器动荷载作用下建筑物承重结构的振动计算和隔振设计规程》 YBJ55-90 附录二

3 )《复杂高层建筑结构设计》(徐陪福,建筑工业出版社, 2005 年) P44~54

4 )《钢结构设计手册(第三版)》(下册,建筑工业出版社, 2004 年) P168 ,适用于组合楼板自振频率的计算





557d7ea6gbb1b5a2faee2&690


557d7ea6gbb1b5a650fc6&690


557d7ea6g791c55d98480&690


557d7ea6gbb3ebd4fc020&690

免费打赏

相关推荐

APP内打开