【结构工程.加固篇】西安某高校住宅楼改造加固设计工程实例解析
晓晓布丁
晓晓布丁 Lv.16
2015年05月21日 14:01:47
只看楼主









图片1.jpg


图片2.jpg


图片3.jpg


图片4.jpg


图片1.jpg


图片2.jpg


图片3.jpg


图片4.jpg


图片5.jpg


图片6.jpg


图片7.jpg

luyou_09
2015年05月21日 14:16:12
2楼
本帖最后由 luyou_09 于 2015-5-21 14:17 编辑

看到楼主的这个帖子真的是非常的实用啊,我最近就遇到了这样一个问题,和大家一起讨论讨论吧?


我家7层半的房子,地基啥的都没问题,但在6楼以上减了几根柱子,现在7楼东南角一个屋子出现墙和房顶交接的地方出现裂纹,一块楼板的长度,该屋隔壁的屋子无明显问题。该屋房顶有渗水问题。该屋外是南北向走廊,该屋门朝西,门口地板砖也有东西向的裂纹,在该屋门口挨着门的地方二三十公分不明显的裂纹,在地板砖上方对应位置又不明显裂纹,想问需不需要加固,如何加固?

是在减柱子的地方加柱子还是什么,如果是,那不是要把原来的砖墙打了,再重新砌柱子,那接合性没问题么,还有砖柱是用砖砌的柱子?
回复
gdouin_10
2015年05月21日 14:19:57
3楼
luyou_09 发表于 2015-5-21 14:16 看到楼主的这个帖子真的是非常的实用啊,我最近就遇到了这样一个问题,和大家一起讨论讨论吧?楼主的问题,简单的说一下我的看法吧,很简单啦,砌墙那里加一根构造柱,基本能够承受,有裂纹的地方做下裂缝修补,OK了!如果担心出问题,建议做碳纤维加固楼板,问题是工程量小了没人愿意做,群里的大神对此有什么更好的解释吗?
回复
gdouin_10
2015年05月21日 14:21:49
4楼
加固这样的项目还没没有遇到几个的,施工相比较会很难,不过听说利润很大的,但是对于我们搞设计的来说应该没多大的问题吧
回复
lem_on14
2015年05月21日 14:25:37
5楼

加固的方法应该有很多的,不过作为新手还没有接触过这方面的项目,坐等大神们发表了
回复
ytg123456
2015年05月21日 15:17:13
6楼
抗震方面考虑的不是很多。
回复
无间道
2015年05月22日 08:25:16
8楼
可以参考一下。
回复
曾晓峰
2015年05月22日 08:49:02
9楼
总之加固效果用户反应还行,但还不是最好。
1.应尽可能采用最先进最便于施工的加固技术:如植筋技术、粘贴纤维复合材料等。
2.新增钢筋与原钢筋点焊是完全无用的,此时钢筋能焊接牢的方法只有单面搭接焊,而单面搭接焊须接近l0倍d。
3.拼接部份与主体结构连接也不可靠,最少不能满足抗震要求。可将钢筋埋入原砖墙中1米以上。
回复
baiyejianke
2015年05月22日 08:59:35
10楼
很不错的学习资料 赞一个
回复
星辰长风
2015年05月22日 09:30:47
11楼
学习一下,谢谢分享
回复
孤独的小小狼
2015年05月22日 11:08:29
12楼
很不错的资料,学习了!
回复

相关推荐