【每周交流会.30期】对于独栋别墅入户总开关,是否有必要设置漏电断路器?
ac—米兰
ac—米兰 Lv.18
2015年05月21日 11:43:59
只看楼主

◆◆◆◆ 交流主题: 对于独栋别墅入户总开关,是否有必要设置漏电断路器? 交流内容 :通常的多层和高层住宅都会设置。那么,对于一户就是一栋独立建筑的别墅来说,是否有必要设置该保护呢? 别墅入户总开关是否有必要设置300~500mA漏电断路器作为电气火灾防护措施。














交流主题:














对于独栋别墅入户总开关,是否有必要设置漏电断路器?








交流内容





通常的多层和高层住宅都会设置。那么,对于一户就是一栋独立建筑的别墅来说,是否有必要设置该保护呢?












别墅入户总开关是否有必要设置300~500mA漏电断路器作为电气火灾防护措施。


住宅设计规范GB50096-2011第8.7.2条要求,


条文说明中提到是为了避免接地故障引起的电气火灾。通常的多层和高层住宅都会设置。那么,对于一户就是一栋独立建筑的别墅来说,是否有必要设置该保护呢?



























本期主编:米兰



内容提供:无影



















交流时间

一周,给大家提供互相交流的空间,

在这里

不分资历深浅,不分水平高低,只要有想法,都可以畅所欲言







通过热烈讨论,汇聚群众智慧,发现独到见解,解决疑难问题;达到增长知识,共同进步的目标。









005030yncrlq0qlh038nzn.gif








免费打赏
洞庭湖的草鱼
2015年05月24日 21:41:18
33楼
动作报警可以,直接传回监控室或消控室
回复
buzkwo
2015年05月25日 00:03:45
34楼
希望看到权威的答复:lol
回复
jianzhudianqi
2015年05月25日 04:40:28
35楼
路过学习了!!
回复
小清新
2015年05月25日 08:30:44
36楼
漏电不用设总的,需要设电涌保护器
回复
多多指教
2015年05月25日 08:42:01
37楼
我们反过来考虑一下,加了漏电保护有什么影响吗?
回复
langzilingyun
2015年05月25日 09:18:08
38楼
学习学习le



回复
lmoony8
2015年05月25日 09:38:27
39楼
我是来学习的
回复
两只羊
2015年05月25日 10:16:14
40楼
同意32楼意见:总开关设置漏断与终端漏断的选择性要相当灵敏。
回复
ghb2008
2015年05月25日 10:42:46
41楼
有必要个球!!漏电保护一般分级断路器就可以搞定了!!总进线加漏电会经常跳闸,麻烦得很~~~
住宅设计规范是规定每个入户处加漏电保护,也就是相当于别墅的开关箱里每个小微断加漏保就ok了。
回复
dianqichu
2015年05月25日 11:24:05
42楼
个人理解,漏电保护是保证用电安全、防止电气火灾的重要技术手段。建议在总电源进线部分采用带300~500mA漏电保护功能的的总进线断路器;到每个分层的配电箱内再设带100mA左右的漏电保护分配电断路器;每个插座回路装设30mA的分支断路器。通过这样的分级保护,使得用电安全性能能够得到提升。