◆◆◆◆ 交流主题: 对于独栋别墅入户总开关,是否有必要设置漏电断路器? 交流内容 :通常的多层和高层住宅都会设置。那么,对于一户就是一栋独立建筑的别墅来说,是否有必要设置该保护呢? 别墅入户总开关是否有必要设置300~500mA漏电断路器作为电气火灾防护措施。
交流主题:
对于独栋别墅入户总开关,是否有必要设置漏电断路器?
交流内容
:通常的多层和高层住宅都会设置。那么,对于一户就是一栋独立建筑的别墅来说,是否有必要设置该保护呢?
别墅入户总开关是否有必要设置300~500mA漏电断路器作为电气火灾防护措施。
住宅设计规范GB50096-2011第8.7.2条要求,
条文说明中提到是为了避免接地故障引起的电气火灾。通常的多层和高层住宅都会设置。那么,对于一户就是一栋独立建筑的别墅来说,是否有必要设置该保护呢?
本期主编:米兰
内容提供:无影
交流时间
一周,给大家提供互相交流的空间,
在这里
不分资历深浅,不分水平高低,只要有想法,都可以畅所欲言
。
通过热烈讨论,汇聚群众智慧,发现独到见解,解决疑难问题;达到增长知识,共同进步的目标。
22楼
设置还有有必要的,因为目前别墅的电气设备挺多的,但是泄露电流选300毫安以上的,层配电箱最好也与总开关有选择性的设置漏电保护,毕竟,一旦漏电就直接跳总开关,也是不方便使用的。
回复
23楼
好好学习,天天向上
回复
25楼
qy339219 发表于 2015-5-22 14:17 个人认为不需要,从供电可靠性来讲,对于总开关装设漏电保护脱扣装置,不利于可靠供电。原则上,我设计都 …加了恰恰可以提高供电可靠性,试想,如果每家一般的漏电都不出户,可靠性肯定高,如果每户的严重漏电一旦发生,就要往前保护动作,可靠性会大大降低。
回复
26楼
应该加装漏电保护或报警装置,在实际调试中遇到过建筑物内如果存在于大地电容较大的设备,有可能出现误动作的情况。结合条文跟实际情况可以设置漏电报警装置(只报警不动作),即可避免因误动作产生的使用不便,又符合相关规定
回复
27楼
感觉有必要加装带漏电的断路器。
回复
28楼
任何一个独立的单元入户总开关,都必须设置漏电断路器,防患于未然、安全第一。
回复
29楼
应该有
回复
30楼
我是来学习的
回复
31楼
myqinpeng 发表于 2015-5-21 17:04 没有必要,会影响供电的可靠性道理站不住脚,高层都不怕影响可靠性,别墅怕什么?
回复
32楼
本帖最后由 myqinpeng 于 2015-5-25 12:30 编辑
纯属锦上添花,用也没有事,因为在线路不漏电的情况下谁都不动作,当然不会影响供电可靠性,但是既然国标规范规定用那就必须用,一切按照设计规范来。总开关设置漏断与终端漏断的选择性要相当灵敏,因为漏电电流大小不是人为能控制地,漏电流的值上升很快,电磁性开关总体反映较迟钝(与半导体开关比较而言),发生漏电时漏电流实际值同时满足总漏断与终端漏断的动作值,所以漏电时总漏断会和终端漏断几乎同时切闸,要么总漏断会滞后终端漏断几毫秒切闸,造成全局停电,这是从运维实践中取得的真经,不是纸上谈兵,实际运行中比理论是有那么一点差别的,只有维修的当事者才知道,当然也只是个人观点:lol:lol:lol
回复