◆◆◆◆ 交流主题: 对于独栋别墅入户总开关,是否有必要设置漏电断路器? 交流内容 :通常的多层和高层住宅都会设置。那么,对于一户就是一栋独立建筑的别墅来说,是否有必要设置该保护呢? 别墅入户总开关是否有必要设置300~500mA漏电断路器作为电气火灾防护措施。














交流主题:














对于独栋别墅入户总开关,是否有必要设置漏电断路器?








交流内容





通常的多层和高层住宅都会设置。那么,对于一户就是一栋独立建筑的别墅来说,是否有必要设置该保护呢?












别墅入户总开关是否有必要设置300~500mA漏电断路器作为电气火灾防护措施。


住宅设计规范GB50096-2011第8.7.2条要求,


条文说明中提到是为了避免接地故障引起的电气火灾。通常的多层和高层住宅都会设置。那么,对于一户就是一栋独立建筑的别墅来说,是否有必要设置该保护呢?



























本期主编:米兰



内容提供:无影



















交流时间

一周,给大家提供互相交流的空间,

在这里

不分资历深浅,不分水平高低,只要有想法,都可以畅所欲言







通过热烈讨论,汇聚群众智慧,发现独到见解,解决疑难问题;达到增长知识,共同进步的目标。









005030yncrlq0qlh038nzn.gif








免费打赏
这次可以了
2015年05月22日 12:06:42
12楼
这个规范 包含别墅
回复
wangyuarmy
2015年05月22日 13:53:06
13楼
安全考虑,有必要
回复
beida_energy
2015年05月22日 14:04:22
14楼
对于入户总开关 ,非经常操作的分配电箱开关,必须加2P的漏电断路器,作为该户的总保护。这根普通住宅楼下电度表后面的那个断路器是一个道理。
回复
liyongjing12
2015年05月22日 14:13:43
15楼
个人认为肯定要加的!
回复
qy339219
2015年05月22日 14:17:40
16楼
个人认为不需要,从供电可靠性来讲,对于总开关装设漏电保护脱扣装置,不利于可靠供电。
原则上,我设计都是终端开关选择漏电保护开关,总开关为普通开关。
回复
dqdyj
2015年05月22日 15:13:47
17楼
按规范应该要设,因为这里一栋就是一户,一户就是一栋!
回复
lingandjun
2015年05月22日 15:32:33
18楼
如果要总RCD起保护作用,则要考虑别墅的保护接地问题,若设置有单独的接地装置那最好不过,这样成本就高了;如果用系统的接地线,是否会带来接地电阻不合要求的可能呢?那样RCD又起不到保护作用了。
我的意见是,搞个独立的接地装置后再用总RCD。
回复
huoxuanbo
2015年05月22日 15:36:10
19楼
有必要呀,N多年前农村的单家独院的进户总开关都专门加了漏电保护开关。
回复
水利万物而不争
2015年05月22日 16:54:44
20楼
有必要设置漏电断路器,漏电时及接地故障时跳闸。
回复
liay2009
2015年05月22日 17:19:26
21楼
有必要设置。
回复