答复“复合地基抗浮设计” ——回复网友“rabishzhu” “rabishzhu”的疑问:问题是这样的:建筑物采用CFG复合地基,复合地基强度和变形满足,但是抗浮不满足,这种情况下,准备采用抗浮锚杆或部分抗浮桩解决抗浮问题。CFG复合地基需要褥垫层,但是抗浮锚杆或者抗浮桩需要和基础筏板连接在一块,这样设置抗浮构件对CFG桩复合地基的受理原理不有没有冲突的地方?抗浮桩或抗浮锚杆和基础相连会不会影响桩间土承载力的发挥啊?
答复“复合地基抗浮设计”
——回复网友“rabishzhu”
问题是这样的:
建筑物采用CFG复合地基,复合地基强度和变形满足,但是抗浮不满足,这种情况下,准备采用抗浮锚杆或部分抗浮桩解决抗浮问题。CFG复合地基需要褥垫层,但是抗浮锚杆或者抗浮桩需要和基础筏板连接在一块,这样设置抗浮构件对CFG桩复合地基的受理原理不有没有冲突的地方?抗浮桩或抗浮锚杆和基础相连会不会影响桩间土承载力的发挥啊?
Kingckong的答复:
当抗浮不满足时,是地下水浮力大于上部结构传来的荷载,此时理论上地基是不受力的,反而需要设抗拔构件来拉住,以免结构浮起来.
所以楼主既要用CFG复合地基(地基受力很大,需要加固),又要考虑抗浮(地基受力很小),对同一基础部位似乎两种情况是不必同时考虑.
不知楼主的工程具体情况如何,是几个塔楼加几层群楼形成大底盘,群楼的抗浮不满足吗?如果是这样,主楼用CFG复合地基,群楼设抗拔构件就可以了.
如果只是施工期间地下室抗浮验算不满足、在正常使用期间抗浮满足要求,则为施工抗浮而设置的抗拔构件,在工程完工后其抗拔能力就没有工程用途了,因而是不经济的,不符合如今“节能减排”、“可持续发展”的大潮流。对这种情况,宜采用施工措施(如施工期间降低地下水)。