本帖最后由 发呆火炬手 于 2015-5-21 13:32 编辑 第4.9.1.3条:“自带电源非集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,应由消防联动控制器联动消防应急照明配电箱实现”。这一点我有个疑问,关于一个500平的办公室:1、要不要设置应急照明和疏散指示;2、现该办公区域使用的是自带蓄电池部分灯具作为应急照明使用,但是接入的是该办公司的照明配电箱(业主要求接入,方便以后租出去计量用电),这个做法是否可行?
本帖最后由 发呆火炬手 于 2015-5-21 13:32 编辑
第4.9.1.3条:
“自带电源非集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,应由消防联动控制器联动消防应急照明配电箱实现”。
这一点我有个疑问,关于一个500平的办公室:
1、要不要设置应急照明和疏散指示;
2、现该办公区域使用的是自带蓄电池部分灯具作为应急照明使用,但是接入的是该办公司的照明配电箱(业主要求接入,方便以后租出去计量用电),这个做法是否可行?
请各位大神们讨论一下
根据回复,补充一点,该办公室是一个空间500平,并不是有许多小个房间组成的
2楼
路过学习下
回复
3楼
办公室为办公人员熟悉场所,可不设应急照明,可以看看防火规范
回复
4楼
如果只是单一一个办公室可不做,但是是属于楼栋里面的办公室还是加上,应急照明可以由总的ALE箱子出线
回复
5楼
xy6667934 发表于 2015-5-21 10:46 如果只是单一一个办公室可不做,但是是属于楼栋里面的办公室还是加上,应急照明可以由总的ALE箱子出线不是可吧?是应吧
回复
6楼
根据防火规范,人员密集的需要设应急照明和疏散指示,
灯具的控制,可以选择自动蓄电池灯具,根据你给的500平,应急照明的话灯具不多,若设EPS,比较浪费,
自带蓄电池的灯具,火灾时总箱的电被切除,灯自己点亮,实现消防时的应急照明用,
若是办公室为很多小的办公室组成,可在公共区域设。。
回复
7楼
500平的办公室,应该可以这样做的!对多层我们都这样处理的。但按新火规这个也算联动控制?总不能够再去设火灾报警系统和消防控制室吧?:)
回复
8楼
1、需设置应急照明
2、可做一个应急双切箱,使用双控开关与消防联动
回复
9楼
路过学习下!!!!
回复
10楼
路过学习下!!!!
回复
11楼
个人觉得 疏散指示 设立在门口处 应急照明最好是带电池的 且不用全部 能保证停电时的照度即可!上边也提到了EPS 个人认为没必要 成本略高!
说的不对的地方 欢迎讨论!
回复