一、 高压开关柜概述高压开关柜是按一定的线路方案将有关一、二次设备组装而成的一种高压成套配电装置。在发电厂和变电所中用于控制和保护发电机,变压器,和高压线路,也可以用来启动和保护大型高压交流高压电动机,柜中装有高压开关电器,保护电器,监测仪表,支持绝缘子和母线等。高压开关柜事故预防的意义与目的众所周知,高压电、高压电机的问世,生产力得到了空前的发展,电能是现代工业的主要能源和动力,同时,随着配电网自动化的迅速发展,供电系统可靠性的日益提高,对高压开关柜的要求也越来越高,特别是变电所在逐步实现综合自动化,进而为无人值守时对开关柜的运行状态的无事故提出了更多的要求。为了合理安全的利用电能,特别是高压电能,保证工业生产的稳定运行,电力工作者的生命安全,所以,高压开关柜的安全问题,被现今电力工作者所关注。如果预防不当,不但会造成财害,也会给电力工作者和公司带来巨大损失。
高压开关柜是按一定的线路方案将有关一、二次设备组装而成的一种高压成套配电装置。在发电厂和变电所中用于控制和保护发电机,变压器,和高压线路,也可以用来启动和保护大型高压交流高压电动机,柜中装有高压开关电器,保护电器,监测仪表,支持绝缘子和母线等。
高压开关柜事故预防的意义与目的
众所周知,高压电、高压电机的问世,生产力得到了空前的发展,电能是现代工业的主要能源和动力,同时,随着配电网自动化的迅速发展,供电系统可靠性的日益提高,对高压开关柜的要求也越来越高,特别是变电所在逐步实现综合自动化,进而为无人值守时对开关柜的运行状态的无事故提出了更多的要求。为了合理安全的利用电能,特别是高压电能,保证工业生产的稳定运行,电力工作者的生命安全,所以,高压开关柜的安全问题,被现今电力工作者所关注。如果预防不当,不但会造成财害,也会给电力工作者和公司带来巨大损失。
高压开关柜的事故预防意义:减少高压开关柜的事故发生,提高用电设备与安全生产的运行能力;减小材料消耗,节约维修成本;减少人员伤亡事故发生,保证电力工作者的人身安全。
下面就公司以往出现的高压事故进行解析,主要有以下几个方面去介绍:1.楚星公司目前高压开关柜的现状。2。以往出现的高压系统的事故(包括未遂、设备、操作)。3.造成事故的原因。4.如何防范类似事故的发生。
二.目前高压开关柜的现状
现公司电力系统容量大,有220KV开关站一座,110KV开关站一座,公司分为四个片区,每个工区均有高压配电室,可谓是点多面广,电压等级分为220KV、110KV、35KV、10KV、6KV、0.4KV等,对于各片区来讲,除了楚星合成氨高压电机、部分变压器使用6KV电压外,其余三个片区电机、变压器均使用10KV的电压等级。下面重点对于6KV、10KV级别进行介绍,对于高压开关站开关柜,除老开关站有20面GG1A型开关柜,其余为KYN28系列开关柜,全公司共有开关柜270面。使用保护器的型号为:南京茵泰莱PA150型、PA100型保护器,22南瑞RCS-9611C型保护器。
三.事故案例
1、2003年,6KV站值班人员在操作工要求停6#H22压缩机时,带负荷误拉运行中的5#H22压缩机隔离开关,导致1#6KV室发生短路爆炸,全厂停车。
2、2005年,0KV值班人员在对开关柜手车进行操作,在未分段地刀的情况下,强行将手车推进,送电后短路引起系统电压降,导致大量设备跳闸停车。
3、2001年,在检修6KVGG1A型开关柜的PT柜时,因隔离开关操作机构柱销断裂,隔离开关在自身重力作用下自动下落合闸,导致一名电仪人员在PT熔断器处遭电击。
4、2010年,公司检修修,在对10KV开关柜柜例行检查时发现合成氨、110KV站各有一台断路器梅花型触头因触头发热导致弹簧变形松动,如继续使用,可能导致系统缺相运行,后果不堪设想。
5、2006年,合成氨1#压缩机操作工在现场停不下来,要求值班电工在开关站急停,在开关站电动仍未停下来,最后手动分闸将压缩机停下
四.原因分析:
造成事故的原因是多样性的,有人为误操作,有设备本身缺陷,有责任心不强造成事故的,其中误操作事故是主要的,也是我们要控制的重点。从事故的原因看主要有以下几个方面:
1、补充新工较多,部门员工并且培训不够,造成新上岗人员对开关柜的结构、原理、操作一知半解。从磷复肥值班人员强行将手车推进,到楚星6KV室强行将“五防”解除,可以看出人员对电器设备的结构原理不熟悉。
2、没有严格按照停送电规程进行操作导致的人身伤害事故,按照规程停电应按照四部进行,即:“停电、验电、挂牌、挂接地线”去落实,从检修PT时人员遭到电击可以说明问题。
3、没有在显著位置张贴警示标识,使电器操作人员在感官上没有起到提醒警示的作用。
4、以上事故中,单人操作、没有监护人也是造成事故的主要原因。
5、GG1A型开关柜“五防”设计不合理,甚至说设计有缺陷,致使电器操作人员轻易将五防破解,造成操作事故。
6、GG1A型开关柜体形大,内部结构复杂,机械连接磨损处较多,容易导致机械卡死,传动机构断裂等,造成开关柜拒动。
7、KYN28型开关柜设计合理,但是电器人员对其内部接点温度不好监控,测温手段不多,导致接点温度高而难以及时发现。
五、预防措施:
针对公司开关柜数量多,分布广,型号不统一,操作人员业务素质参差不齐,并且部分开关柜“五防”失灵等,为防止以上类似事故的再次发生,我们从下几个方面去落实预防。
1、加强开关站值班人员的业务培训,尤其是才轮岗到开关站的值班人员,培训内容包括理论、操作的注意事项、实践操作、应急演练等。
2、针对开关站GG1A型开关柜的缺陷,定期对操作机构进行润滑,保证机构的动作灵敏可靠。
3、在开关柜的前后柜体上张贴警示标语,如:“辨明状态指示、现场确认地刀状态,严防误操作”、分段柜张贴“此开关柜下侧带电“。对于联络柜,虽然有电气联锁,为防止联锁失灵,在隔离柜上面张贴“操作手车前,请确认XX断路器处于分断位置”等等。用视觉化时刻提醒操作人员仔细检查防止事故。
4、要求开关站值班人员对于开关柜的操作必须执行两人操作制度,运行班长负责,严禁单人进行开关柜操作,防止误操作等事故的发生。
5、 严格做好信息汇报。对于10KV以下设备开停机操作必须向工区负责人汇报,35KV以上设备进行操作必须向部门汇报。管理人员对操作前的注意事项进行提醒,要求员工现场确认,做好信息反馈。也达到了培训员工、防范误操作的目的
5、做好开关站的分级巡检管理,形成值班人员、技术员、工区管理人员的三级巡检网络,相互补充查找隐患。由于进线柜电流大,运行周期长,停电检修机会稀少,手车接插触头发热的几率较大,是我们平时巡检的重点,如果遇到停电检修的机会,则对进线柜、分段柜、变压器柜等电流大、平时不能检修的开关柜进行全面检查。例如,电流回路的紧固、保护整定、连跳试验、触头检查等等。
6、对于电动机柜,有停机机会定期对开关柜的综自保护进行校验,对于电机的联锁跳闸进行连跳试验,断路器的真空度的检查,保证断路器在故障状态下能够可靠分断,保证电力系统安全。
7、对于开关柜有操作分合接地刀开关的,为防止机械机构失灵,不能完全相信开关柜的接地刀开关显示状态,现场观察确认刀开关动触头的准确位置。特别是开关柜电缆室的照明不好,巡检时手电筒是必备的工具之一。
8、做好开关柜的进线孔、电缆沟、桥架的密封工作且经常检查,严防蛇、鼠动物进入,该项措施尤其重要,但往往易忽视而导致重大事故的发生。
对GG1A高压柜仍然是我们关注的重点,配电柜的保护仍是电磁式继电保护,可靠性较差,需要逐步变更为微机保护单元。
自从采取这些措施后有效杜绝了误操作事故,我们只要严格按照电器操作规程去规范操作,把信息汇报、认真巡检、规范操作做到位,高压开关柜的事故是完全可以控制的。