北京地区游泳池暖通空调设计要点(另附计算)
lixueyaoyaoyao
2015年05月20日 12:22:03
只看楼主

1室内外设计参数  ※tn=28℃(池水温度26℃)  ψn=70%,iN=16.8kcal/kg,dN=16.6g/kg,tD=22℃ψn=80%,iN=18.3kcal/kg,dN=19.1g/kg,tD=24.5℃  注:tn室内空气干球温度  ψn室内空气相对湿度  iN室内空气焓值  dN室内空气绝对含湿量  tD室内空气露点温度  ※北京地区夏季的室外空气设计参数为:  tW=33.2℃,tWS=26.4℃,iN=19.4kcal/kg,dW=18.7g/kg

1室内外设计参数
  ※tn=28℃(池水温度26℃)
  ψn=70%,iN=16.8kcal/kg,dN=16.6g/kg,tD=22℃ψn=80%,iN=18.3kcal/kg,dN=19.1g/kg,tD=24.5℃
  注:tn室内空气干球温度
  ψn室内空气相对湿度
  iN室内空气焓值
  dN室内空气绝对含湿量
  tD室内空气露点温度
  ※北京地区夏季的室外空气设计参数为:
  tW=33.2℃,tWS=26.4℃,iN=19.4kcal/kg,dW=18.7g/kg
  ※北京地区冬季的室外空气设计参数为:
  tW=-12℃,ψ=45%,iW=-2.7kcal/kg,dW=0.4g/kg

   2热湿负荷特点
  2.1散湿量
  (1)人体
  (2)池水蒸发,取决于池水和空气的水蒸汽分压力差。
  当池水温度26℃
  ※tn=28℃,ψ=70%,池水蒸发量为0.144kg/h·m2
  ※tn=28℃,ψ=80%,池水蒸发量为0.071kg/h·m2
  当相对湿度ψ=70%不变,而室温下降时,池水蒸发量将增加为:
  ※tn=26℃,w=0.206kg/h·m2;
  ※tn=24℃,w=0.258kg/h·m2;
  ※tn=22℃,w=0.308kg/h·m2;
  ※tn=20℃,w=0.352kg/h·m2。
  (3)湿地面(单位面积散湿量可近似按池水面散湿量的1/3计算)
  2.2散热量
  (1)人体和照明
  (2)池水蒸发带入的潜热量,湿地面蒸发是将空气的显热转化潜热,故不计散热量。
  (3)围护结构热量,夏为正值、冬为负值。
  2.3热湿比、空调房间的空气过程和空气处理过程。

   3夏季对空调通风系统的要求
  夏季空调主要是为解决室温过高(除非围护结构热量很大才有此现象)和供给新风。空气处理为减焓除湿过程,需再热(等湿加热),再热量可按两种标准:
  (1)相对湿度要求严格时,按室内过程线要求。
  (2)加热至高于室内空气露点温度1℃,以防送风气流“起雾”。
  再热可利用池水加热的热源,或利用制冷机的冷凝热。
  设置再热加热器,还可用作提前或延后供暖的加热。

  4冬季对空调通风系统的要求
  冬季空调主要是为保证室温、控制相对湿度和供给新风。
  (1)北京地区冬季室外空气与室内回风的混合过程线,i─d图上在ψ=100%线以下,一般应预热后再混合,但较小规模的系统也可简化为不经预热。其混合点应在混合后焓值和ψ=100%的交点,混合过程有水份凝结,凝结水量为混合后计算含湿量和混合点的湿差,此凝结水量可近似看作在加热过程中又蒸发回到空气中,因此加热过程线的画法,可将等湿线修正近似为增焓加湿过程线,仍回到混合后的含湿量。
  (2)按最小新风量校核除湿量。即按照除湿要求确定冬季运行的最小新风量。
  (3)补充散热器采暖系统供暖量的不足。

   5过渡季对空调通风系统的要求
  过渡季的空调主要是为控制相对湿度和供给新风,宜加大新风量或采用全新风。因此,宜采用双风机空调器。
  6设置散热器或地板辐射供暖的必要性
  北京地区的游泳池(馆)应设置散热器或地板辐射供暖系统,其供热量应尽量大于围护结构失热量,以保证空调系统停止运行时的室温,以抑制池水蒸发和围护结构结露。地板辐射供暖还可以提高围护结构的内表面温度,缓解结露现象。散热器采暖系统或地板辐射供暖的供热量,可视为空调负荷的得热量。

   7游泳池与其他区域的“相对静压程度”
  为防止游泳池(馆)周边房间的潮湿和结露,游泳池区对其他区域应保持适度负压,即机械排风量应大于最大新风量。机械排风设备并宜采用可根据保证“相对静压程度”变风量的技术措施。

   8关于采用直流式空调系统问题
  有些资料提出游泳池(馆)应采用无回风的直流式空调系统,其主要根据是当池水采用加氯消毒时,空气含氯量较高,采用回风循环会加速空调系统的腐蚀。应该如此看待上述观念?
  (1)据调查,当池水采用臭氧消毒,或即使采用加氯消毒,当空调通风系统合理配置和正常运行,且池水的余氯浓度合理控制时,室内空气的含氯量,不致造成空调系统的腐蚀。
  (2)游泳池空调所需最小新风量,主要是为满足降低室内湿度,一般应按照冬季的湿平衡确定。
  在冬季,当散热器或其它采暖设备提供的热量,如不足采暖设计负荷,而需要用空调系统补足时,如仅对新风、而不对室内空气进行循环加热,室温难以确保。在冬季运行过程中,随室外空气的焓和含湿量的逐步升高,应按湿平衡逐步增大新风量。
  规模不大、有较好自然通风条件、冬季采用散热器或地板辐射等采暖方式能确保室温的游泳池(馆),也可采用对室外空气加热后送入室内作为排风的补偿,类似于直流式,但很难解决逐步增大新风量的要求。常可遇到散热器或地板辐射供暖的供热量不能满足采暖负荷,需要用空调通风系统加以补足。在这种情况下,如仅对新风、而不对室内空气进行循环加热,即所谓“直流式”热风送风方式,室温是难以确保的,某训练中心游泳池的实例就可说明。
  在夏季,室外与室内空气的焓和含湿量基本相同,一般对空调的要求不高,当需要严格保证室温和控制相对湿度时,如仅对新风、而不对室内空气进行循环减焓除湿处理,室内设计参数也难以达到。
  在过渡季,为控制室内空气相对湿度,最好不采用人工冷源而尽量利用增大新风量的办法。由于室外与室内空气的湿差不大,因此需用较大风量。无回风的直流式空调系统,不能达到过渡季控制室内空气相对湿度所需新风量。
  较为合理的方法,是采用双风机的全空气系统。可根据室外空气参数的变化,优化选择①全新风、②不同新风比、直到③最小新风比的运行模式。
..............................................................................................................................................................

   附:某水上游乐中心的设计计算
  1工程概况
  北京地区某“蓝海洋热带景区”,总建筑面积约80000m2,是一座大型室内水上娱乐宫,设有多项大型娱乐项目、休闲设施和生活服务设施。
  该工程以自地下一层起始的高大空间为主要活动区域,该空间长136m、宽72m,从水面至屋顶的高度接近30m,扣除两座人造山体后的空间总体积约280000m3,并与首层和二层的环廊空间相通。屋顶大部为透光性较好的膜结构,面积为6144m2,超过屋顶总面积的60%。
  高大空间内人工“海洋水体”等的水面积约5500m2,水容积约6300m3,水温要求不低于26℃(与游泳池的标准水温相同),设有漂漂河、海盗船、密林探险等项目和造浪、瀑布和沙摊等景观,散湿量较大。
  本工程暖通空调设计方面,有以下一些难点:
  (1)无区域冷热源条件,需自身设置燃气的冷热源,除设置直燃吸收式冷温水机组供给空调冷源外,还需设置供给空调、采暖、生活热水和池水加热所需的热源,但受消防设计规范的制约,只能设置单台蒸发量不大于2t/h、总蒸发量不大于6t/h的燃气锅炉,其余所需热量只能采用直燃吸收式冷温水机组和另行设置直燃吸收式冷温水机组的高发部分(即所谓“真空锅炉”)。
  (2)高大空间的热环境问题,特别是冬季人员活动区域的温度场分布问题和全年的环境湿度问题,无同类性质工程的成功实践经验可供借鉴。

  2屋顶膜结构的热工计算
  2.1计算依据
  2.1.1《民用建筑热工设计规范》(GB50176-93)
  2.1.2满足冬季膜结构内表面不结露
  2.1.3冬季室外计算温度,按围护结构Ⅳ型D≤1.5,tW=-16℃
  2.1.4外表面换热系数取:αW=23W/(m2.K)
  内表面换热系数取:αN=8.7W/(m2·K)
  2.1.5室内空气计算参数
  tN=28℃,ψ=80%,此状态的露点温度为:tD=24.5℃
  2.2传热系数最大值
  按内表面温度高于室内空气露点温度1℃(即tD=25.5℃)计算,屋顶膜结构传热系数的最大值应为: 151550tubypaagimnbzbue.jpg
2.3有待落实的问题
  2.3.1屋顶膜结构由台湾厂商供应,据称已在加拿大冬季室外气温更低地区工程中成功应用过,但使用详情不知。
  2.3.2根据以上热工计算,在供货商提供的资料中选择了其中的一种构造,但并未得到供货商的确认和确切试验数据的反馈。
  2.3.3供货商未提供任何有关膜结构的日射得热性能资料。

  3海洋水体大空间空调设计方案的论证
  3.1全年室内设计参数
  当池水温度26℃时:
  tN=28℃,ψ=70%,水面蒸发量为0.144kg/h·m2
  tN=28℃,ψ=80%,水面蒸发量为0.071kg/h·m2
  为减少水面蒸发量,全年室内设计参数取:
  tN=28℃,ψ=80%,
  此状态的各项参数为
  iN=18.3kcal/kg,dN=19.1g/kg,tD=24.5℃
  3.2室外空气设计参数
  夏季的室外空气设计参数为:
  tW=33.2℃,tWS=26.4℃,
  IW=19.4kcal/kg,dW=18.7g/kg
  冬季的室外空气设计参数为:
  tW=-12℃,ψ=45%,
  IW=-2.7kcal/kg,dW=0.4g/kg
  3.3热湿负荷
  3.3.1夏季
  3.3.1.1得热量围护结构传热得热量最大值320000kcal/h
  屋盖日射得热量最大值320000kcal/h
  人体散热量300000kcal/h
  (按4000人的60%即2400人)
  灯光散热量300000kcal/h
  水面蒸发带入的潜热量550000kcal/h
  以上各项相加总得热量1790000kcal/h
  3.3.1.2空调冷负荷
  考虑高大空间分层空调因素,按总得热量的70%确定空调冷负荷:
  1790000×70%=1253000kcal/h
  3.3.1.3湿负荷
  水面蒸发946kg/h
  人体散湿量331kg/h以上两项相加总得湿量1277kg/h3.3.1.4夏季空调室内空气过程的热湿比为: 151639kghhbdskytnvwamz.jpg
考虑到冷负荷为最大值,在大部分时间会低于此值,而湿负荷较为稳定,为有效控制湿度,留出足够的再热量,冷负荷如按80%取值,则ε≌780kcal/kg。3.3.2冬季3.3.2.1得热量围护结构传热失热量最大值2000000kcal/h
  (已考虑高度和间歇供热因素)
  水面蒸发带入的潜热量440000kcal/h
  (按夏季的80%计)
  散热器、地板辐射采暖和顶挂金属辐射板采暖供热量800000kcal/h
  (按80%计)
  以上各项相加总失热量(热负荷)-760000kcal/h
  3.3.2.2得湿量(同夏季)
  水面蒸发946kg/h
  人体散湿量331kg/h
  以上两项相加总得湿量1277kg/h
  3.3.2.3冬季空调室内空气过程的热湿比为:
   151716qpbmroxkdgqwq74m.jpg
3.4按夏季空调要求确定送风量及送风参数
  3.4.1送风参数
  根据夏季空调室内空气过程的热湿比和送风温度不低于室内空气露点温度的原则,送风参数确定为:t=25℃,ψ=80%,i=15.7kcal/kg,d=16g/kg
  3.4.2送风量
   151758lkgjwadpkkjzjyti.jpg
3.4.3除湿量
  上述风量和送风参数可除湿量为:
   1518198j4ebpzp5bi3aqxw.jpg
3.4.4最小新风量和新风比
  最小新风量按4000人,每人15m3/h计,为60000m3/h
  新风比为60000/400000=15%
  3.5夏季空调空气处理过程
  3.5.1室内空气与室外空气的混合点参数为:
  t=28.8℃,i=18.5kcal/kg3.5.2经表冷器减焓去湿至以下状态点:
  t=23.2℃,ψ=90%,i=15.2kcal/kg
  机器冷量为:Q=400000×1.2×(18.5-15.2)=1584000kcal/h
  3.5.3经再热器等湿加热至以下状态点:
  t=25℃(高于室内空气露点温度0.5℃),i=15.7kcal/kg
  再热量为:Q=400000×1.2×(15.7-15.2)=240000kcal/h
  3.6冬季空调过程校核
  3.6.1按夏季送风量和冬季热负荷,确定送风焓差为:
   151928hgdvheyalssnbllf.jpg
3.6.2冬季送风状态点焓值应为:
  i=1.9+18.3=20.2kcal/kg
  3.6.3根据除湿量要求,冬季送风状态点的含湿量仍不应大于16g/kg,故冬季送风状态点参数确定为:
  i=20.2kcal/kg,d=16g/kg,t=42℃
  3.6.4冬季室内空气与室外空气的混合点参数为:
  i=0.85×18.3+0.15×(-2.7)=15.1kcal/kg,
  ψ接近100%,t=22℃,d=16.2g/kg
  3.6.5经加热器等湿加热至送风状态点的耗热量为:
  Q=400000×1.2×(20.2-15.1)=2448000kcal/h
  3.7过渡季空调过程除湿作用校核
  3.7.1根据节能的原则,应尽量缩短采用人工制冷空气处理减焓去湿的周期,当室外空气的含湿量较低时,应尽量利用增大新风量的除湿作用。
  3.7.2要达到利用室外新风除湿1277kg/h,室外新风量所对应的室外空气含湿量如下:
151955ddbu5p1kaat2jqzk.jpg
3.8确保高大空间热环境设计标准的主要技术措施
  3.8.1在夏季设计工况条件下,运用人工制冷减焓去湿和再热的空调手段,可以确保室内设计参数。为节约能源,应按最小新风量运行。
  3.8.2重点要保证冬季室内设计参数和较佳的温度场分布,采取以下措施:
  3.8.2.1确保采暖系统的供热量和有效性,在游人主要活动区域,综合布置散热器、地板辐射采暖和顶挂金属辐射板。
  3.8.2.2为有效控制水面蒸发量并防止屋顶结露,必须全日保持冬季室内温度,除散热器、地板辐射采暖和顶挂金属辐射板采暖系统应连续运行外,在严寒期内空调系统也宜连续运行。
  3.8.2.3空调气流组织,尽可能降低送回风口的高度。
  3.8.2.4在冬季设计工况条件下,按满足除湿要求的最小新风量运行。
  3.8.3过渡季的主要问题,是要尽可能采用节能的手段控制室内湿度,经验算,当室外空气d≤16.3g/kg、t≤28℃,即i≤16.8kcal/kg期间,均有条件采用室外空气保证室内设计参数,有条件将人工制冷空气处理减焓去湿的周期,缩短到每年6月中旬至8月中旬约两个月左右。这就要求有足够的室外空气进风条件,并有当加大新风量时的有效排风条件。
  3.8.4为尽可能减少高大空间的热湿空气对相通空间或相邻空间的影响,高大空间的排风量适当大于新风量,以形成适度的相对负压。相通空间则仅设送风口,从大空间的低位回风。

  关于冷热源的用量
152029gflza5wgnhfmc4hn.jpg

151550tubypaagimnbzbue.jpg


151639kghhbdskytnvwamz.jpg


151716qpbmroxkdgqwq74m.jpg


151758lkgjwadpkkjzjyti.jpg


1518198j4ebpzp5bi3aqxw.jpg


151928hgdvheyalssnbllf.jpg


151955ddbu5p1kaat2jqzk.jpg


152029gflza5wgnhfmc4hn.jpg

免费打赏

相关推荐

APP内打开