功率因数是衡量电器设备性能的一项重要指标。功率因数低的电器设备,不仅不利于电网传输功率的充分利用,而且往往这些电器设备的输入电流谐波含量较高,实践证明,较高的谐波会沿输电线路产生传导干扰和辐射干扰,影响其它用电设备的安全经济运行。如对发电机和变压器产生附加功率损耗,对继电器、自动保护装置、电子计算机及通讯设备产生干扰而造成误动作或计算误差。因此。防止和减小电流谐波对电网的污染,抑制电磁干扰,已成为全球性普遍关注的问题。国际电工委与之相关的电磁兼容法规对电器设备的各次谐波都做出了限制性的要求,世界各国尤其是发达国家已开始实施这一标准。
一开始谈功率因数,咋一转就变成谐波了。
回复
3楼
严格来说功率因数是包括了谐波的影响因素,但传统上还是谐波与因相位差引起的功率因数分开讨论。
回复
4楼
电容柜不就可以解决所有问题,控制柜加电抗器可以扼制高次谐波干扰!
回复
5楼
轩辕阁主人 发表于 2015-5-20 10:56 电容柜不就可以解决所有问题,控制柜加电抗器可以扼制高次谐波干扰!怎么可能解决所有问题,电容补偿还有就地和集中之分呢另外举个我们工程项目的问题吧,你解决试试我们有个临时加压站,安装3台22KW水泵,2用一备,恒压供水变频控制,选的63变压器,供电局规定1/3配了20Kvar的电容补偿然后好了,夜间最小用水时连一个电容模块都无法投入,投入就过补偿,不投入不到0.9,怎么破?
回复
6楼
xie0316 发表于 2015-5-20 11:39 怎么可能解决所有问题,电容补偿还有就地和集中之分呢另外举个我们工程项目的问题吧,你解决试试我们 …你的方案当然不行。解决其实很简单:每台电机单独就地补偿。
回复
7楼
fitman 发表于 2015-5-20 11:49 你的方案当然不行。解决其实很简单:每台电机单独就地补偿。变频电机就地补偿?你做过?
回复
8楼
xie0316 发表于 2015-5-20 11:52 变频电机就地补偿?你做过?把电容器选的小一点儿,而且最好选择动态补充方式。
回复
9楼
同意8#的说法,20kvar的话,可以做成5组或者7组电容投切。这样会好很多。
回复
10楼
xie0316 发表于 2015-5-20 11:39 怎么可能解决所有问题,电容补偿还有就地和集中之分呢另外举个我们工程项目的问题吧,你解决试试我们 …其实我不是很明白,我们只是专注大功率用电设备节能的,对于输配电有些不是很懂,关于电容无功补偿的问题还是大学时学的,现在基本忘干净了!
回复
11楼
功率因数确实包括了谐波的影响因素!