如何理解新建规第5.4.13条第6款,大家来说说
dasidui
dasidui Lv.3
2015年05月20日 08:27:00
只看楼主

.应设置与柴油发电机容量和建筑规模相适应的灭火设施,当建筑内其他部位设置自动喷水灭火系统时,机房内应设置自动喷水灭火系统。意思就是说,在建筑内其他部位设置自动喷水灭火系统时,柴油发电机房若使用气体灭火系统是违反强条的?同样,变配电房也有同样的规定。

.应设置与柴油发电机容量和建筑规模相适应的灭火设施,当建筑内其他部位设置自动喷水灭火系统时,机房内应设置自动喷水灭火系统。意思就是说,在建筑内其他部位设置自动喷水灭火系统时,柴油发电机房若使用气体灭火系统是违反强条的?同样,变配电房也有同样的规定。
免费打赏
cn39
2015年05月20日 14:34:44
2楼
柴油发电机房灭火的话也使用水喷雾系统,而不是自动喷淋系统,我的理解是因为已经有自动喷水系统,所以为降低造价,减少设备配置,所以柴油发电机房用水喷雾系统,而变配电室则肯定不会用水灭火,必须用气体灭火或其他方式。