大婶帮忙!关于腐蚀环境下的基础钢筋的最小直径问题!
benixin
benixin Lv.3
2015年05月19日 18:46:09
只看楼主

本帖最后由 benixin 于 2015-5-19 18:50 编辑 最近审图遇到一个问题, 审图时提出了防腐规范GB 50046-2008 4.2.7条: 主要称重构件的纵向受力钢筋直径不宜小于16。 审图要求按这条规定所有基础主要受力钢筋都必须大于16(基础形式为独立基础, 多层框架)。我的理解是4.2.7条所说的主要承重构件指的是框架柱,剪力墙之类的构件,不包括基础,因为规范4.8条中有专门对基础的要求,4.2条为混凝土结构。这工程没有地下室,所以土层内的主要承重构件只有框架柱,纵向钢筋直径自然大于等于16.

本帖最后由 benixin 于 2015-5-19 18:50 编辑

最近审图遇到一个问题, 审图时提出了防腐规范GB 50046-2008 4.2.7条: 主要称重构件的纵向受力钢筋直径不宜小于16。第二个问题, 本工程没有地下室, 不过水位高,基础在地下水位变化线内,审图要求基础使用防水混凝土。 我觉得没有必要, 因为用防水混凝土的目的是地下工程的防水,不是混凝土里面钢筋的防水。 审图认为地下水会渗到基础钢筋里,造成腐蚀。 我觉得按这个理论所有基础构件必须做防水混凝土,不管有没有水,因为地面水也可能渗到基础钢筋里面啊。规范又没有这方面的要求, 所以没有地下室不需要用防水混凝土。大婶们怎么看?


免费打赏
damkuluk
2015年05月19日 18:52:14
2楼
这两个问题我们也遇到了,求大神帮忙解决。。。
回复
benixin
2015年05月19日 20:11:19
3楼
自己顶! 不要沉下去了!
回复
结构生活
2015年05月20日 08:58:05
4楼
你们那审图好像很厉害的样子啊
回复
偷地雷的
2015年05月20日 09:25:20
5楼
大婶回答???我看还是算了~~~得看地勘,水质是不是有腐蚀性,有的话,要求就不同了。
回复
孤独的小小狼
2015年05月20日 10:33:34
6楼
很不错的学习资料,点赞!
回复
damkuluk
2015年05月20日 13:33:39
7楼
结构生活 发表于 2015-5-20 08:58 你们那审图好像很厉害的样子啊别提了,大哥。有些审查意见,你看了不知笑还是哭。。。
回复
富强168
2015年05月20日 13:42:36
8楼
执行规范没错的
回复
星辰长风
2015年05月20日 14:07:20
9楼
积极配合
回复
结构生活
2015年05月20日 14:18:38
10楼
damkuluk 发表于 2015-5-20 13:33 别提了,大哥。有些审查意见,你看了不知笑还是哭。。。以前也遇到过外地的审图机构提的奇葩问题,有的规范自己都没读透
回复
benixin
2015年05月20日 17:13:04
11楼
哎,没办法, 按审图要求出变更了, 无法解释无法沟通。 那个要求改基础钢筋的勘察报告说明的是地基土对钢筋混凝土的钢筋有弱腐蚀性。
图纸说明里有对弱腐蚀的防腐处理做法,也满足GB 50046-2008 规范的相关要求。 4.2.7条提的“宜”,我觉得对于弱腐蚀这种情况我觉得我有基础表面做的防腐层,还有垫层,这算是第一道防线,我觉得有了第一道防线不用做这个“宜”做第二道防线,逼近是弱腐蚀。 对于中等和强腐蚀, 我觉得可以执行这条。

第二个问题 我觉得对于没有地下室的工程基础做防水混凝土,怎么说呢, Why?tell me why?
回复

相关推荐

APP内打开